关于厨房排油烟问题
herodog
herodog Lv.4
2010年03月18日 09:31:41
来自于通风排烟
只看楼主

大连一高档住宅项目。厨房采用接力排烟。室内排油烟机在不开启,末端风机开启下的状态下,抽油机口有负压,风速达到0.7M/S,管道密闭,但是还有别人家的味道传来。。平时业主说做饭都不用开自己家的抽油烟机。。。专家哥哥帮下忙吧。。

大连一高档住宅项目。厨房采用接力排烟。室内排油烟机在不开启,末端风机开启下的状态下,抽油机口有负压,风速达到0.7M/S,管道密闭,但是还有别人家的味道传来。。平时业主说做饭都不用开自己家的抽油烟机。。。专家哥哥帮下忙吧。。
denisnie
2010年03月18日 11:42:13
2楼
有点不太明白楼主的意思。
做饭不用开自己家的抽油烟机?不是有别人家的饭菜味传进来了吗?不是应该打开抽油烟机把味儿排出去么
回复
herodog
2010年03月18日 13:35:59
3楼
我的意思是。。在不开油烟机的情况下负压就很大,,怎么还会有串味现象
回复
snail_yin
2010年03月18日 14:32:22
4楼
呵呵,不知道楼主是否可以把现场信息说仔细一些。抽油烟机负压,管道呢?如果都是负压,是不可能通过排油烟系统串味的。
回复
herodog
2010年03月18日 16:24:13
5楼
问题就蹊跷在这里。。抽油机端与主管道都是负压。。就是串味
回复
zhukuoyue
2010年03月20日 00:46:39
6楼
排烟风机的排风量要与新风量匹配
新风量在80%左右就行了
你那个问题味道要查一下究竟是那来的 不一定是排油烟问题:lol
回复

相关推荐

APP内打开