一个换热站中循环泵扬程38米,补水泵只有28米,实际回水压力都在0.31兆帕左右,这样情况合适吗?如果在此系统中增加一栋40米左右的楼采暖该如何解决?
一个换热站中循环泵扬程38米,补水泵只有28米,实际回水压力都在0.31兆帕左右,这样情况合适吗?
如果在此系统中增加一栋40米左右的楼采暖该如何解决?
2楼
首次按楼主应该明确一下,补水泵的扬程是有系统的最高点和最低点的高差决定的。而循环泵扬程是有水系统的沿程阻力。局部阻力以及设备阻力构成。两者没有本质的区别。举个例子,如果是一个小区,都是多层,但楼栋很多,就可能出现楼主所说的情况。
如果在系统中增加一栋40m的楼,至少需要做两件事情:
1、定压点改变,补水泵需要调整。
2、核算循环水泵的扬程和流量是否满足增加后的使用要求。
回复
3楼
补水泵的扬程和循环泵扬程没有必然的直接的联系。比如一个单层厂房120长 空调管路长度达到400m 但是高度只有10m高 ,你的循环泵扬程要远远大于补水泵扬程
回复
4楼
学习了,我也是这几天刚看了看外线的书才弄明白水泵扬程的问题。版主能不能讲下一个整系统中的沿程阻力,局部阻力和机房设备里的阻力的大概算法,这个光套书本中公式不太好算明白