双电源开关是否只能用在最末端的主开关?
mfksse9732
mfksse9732 Lv.2
2005年08月03日 14:21:36
只看楼主

双电源开关是否只能用在最末端的主开关,我设计了一个系统图,配电主柜用双电源开关,有人说这样不行,有规定说双电源开关只能作为最下级配电箱的主开关用,是不是这样?

双电源开关是否只能用在最末端的主开关,我设计了一个系统图,配电主柜用双电源开关,有人说这样不行,有规定说双电源开关只能作为最下级配电箱的主开关用,是不是这样?
免费打赏
fsl0020
2006年09月17日 19:14:26
2楼
双电源开关是一般是用在最末端的主开关,配电箱的接线方式也有一定的标准。
回复
fifitony001
2006年09月17日 19:24:16
3楼
只是高规上说消防专用设备的双电源设置在末端吧,其它用途的双电源切换不在此列。
回复

相关推荐