双电源开关是否只能用在最末端的主开关,我设计了一个系统图,配电主柜用双电源开关,有人说这样不行,有规定说双电源开关只能作为最下级配电箱的主开关用,是不是这样?
双电源开关是否只能用在最末端的主开关,我设计了一个系统图,配电主柜用双电源开关,有人说这样不行,有规定说双电源开关只能作为最下级配电箱的主开关用,是不是这样?
2楼
非也。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
回复
4楼
回复
5楼
既然说了,“非也”那就给大家说一下具体的规定吧。我的三层办公楼就用的是双电源切换开关。
回复
6楼
期待2楼、3楼两位大侠的精彩解说!!不要让大家失望。。呵呵。。。
回复
7楼
何为双电源开关,描述不清。在配电系统中,两路电源一用一备配电或市电、发电,是各级配电中都可能发生的
回复
8楼
1楼的做法有时候可以。比如低压配电室近邻消防水泵房,完全可以这么做。非消防符合断路器带分励脱扣器。
回复
9楼
是医院手术室的双电源,一路是主电源,一路是备用电源(1.出自两个不同的变压器的双电源、2.一路变压器电源、一个发电机电源),不知楼上,这样说清楚否?
回复
10楼
这个顶一下!
回复
11楼
两路电源均是来自变压器的话,可以采用双电源开关。
如果其中一路来自发电机,则应该用两台框架断路器做双电源切换用。
回复