应急照明需要消防强启(火规规定),如果应急照明采用双回路(一主一备)供电,灯具内附蓄电池,是否可以不要强启?本人新手,请大侠指点.
应急照明需要消防强启(火规规定),如果应急照明采用双回路(一主一备)供电,灯具内附蓄电池,是否可以不要强启?
本人新手,请大侠指点.
32楼
当然需要强启,现在带蓄电池的应急灯就不需要双回路供电了
回复
33楼
发表于 2010-3-19 15:01 只看该作者 猜测哈。应急灯,是双路供电,并充电的。平常使用时,是由市电来作为电源的。在火灾发生时,切换到由充电池来供电(市电停了,防止更大的事故还是怎的就不太了解了)。用个中继的闭点来控制,与报警的蜂鸣并联同
我个人认为以上文章中,(在火灾发生时,切换到由充电池来供电)欠妥当,应该是正常时充电,火灾时照明电源关闭,蓄电池放电。另外
火灾时(市电停了,防止更大的事故还是怎的就不太了解了)。是为了防止线路短路起火以及防止消防员和火灾被困人员触电等事故
回复
34楼
要强启
回复
35楼
强不强启不重要,重要的是,按消防联动规定,切除非消防电源的原则,楼主应该明白了。
应急照明分备用照明、消防疏散照明、安全照明等等。楼主所说的问题,无非是搞不清,既然有双回路供电,又带电池,如果点亮这疏散灯的问题。既然是疏散灯,何须切断呢?既然有双回路,肯定是平时点不亮,所以楼主应该选用一回路供电,切非模块按联动规则设置在适当的部位,就可以点亮了,又符合切非的原则。另一个就是双回路直接供到灯,灯具带不燃罩(消防规定的),不用自带电池,也就是EPS直接供电差不多。
回复
36楼
应急照明应该只在停电时才点亮吧,如果停电了应该就要强启,点亮灯具罗
回复
37楼
不是很懂想学习下,高手赐教。
回复
38楼
那么多说要强启的找出依据来,我在上文已经强调了,只有在那两种场合下要强启,GB50116-98第6.3.1.8,GB50096-1999(2003)第6.5.2.7有强启的规定,除此之外,请上面一直说要强启的人找出依据来?!
[
本帖最后由 binghuo 于 2010-3-22 14:25 编辑 ]
回复
39楼
你把蓄电池的原理说的很对,但供电思路错了,见我前面的解释
回复
40楼
二者实在没有必然联系,用双回路,可能是二级及以上负荷的要求,说要强启,又是两外回事了,你一路市电加蓄电池也不见得一定要强启(个人认为这还算是广义的双回路)
回复
41楼
35楼说到点子上了,还是请大家好好研究下应急照明的定义和分类吧
不同的分类要求真的差别太大了
回复