应急照明消防强启可否取消?
zihao
zihao Lv.5
2008年06月23日 10:27:30
来自于防雷减灾
只看楼主

高层住宅(30层,100米以下),楼梯间和走道照明采用双路电源供电,一路来自小区变压器,一路来自柴油发电机配电屏,部分灯具配有蓄电池(应急时间大于20分钟)作为应急照明,请问在火灾自动报警系统中1,是否还需要设置非消防电源切断?2,另外是否需要设置消防应急照明强启功能?

高层住宅(30层,100米以下),楼梯间和走道照明采用双路电源供电,一路来自小区变压器,一路来自柴油发电机配电屏,部分灯具配有蓄电池(应急时间大于20分钟)作为应急照明,请问在火灾自动报警系统中
1,是否还需要设置非消防电源切断?
2,另外是否需要设置消防应急照明强启功能?
zihao
2008年06月23日 11:17:17
2楼
个人觉得没有必要设置,因为停电情况下采用发电机供电,火灾停电时有蓄电池保证应急照明,而楼梯间和走道照明负荷不大,配电箱本身为双路供电。
请哪位大侠指教!
回复
zihao
2008年06月26日 13:32:22
3楼
哪位高手解答一下噻!
回复
zhh_1977
2008年06月26日 14:13:18
4楼
1,根据GB50116-98中6.3.1.8规定,要切非消防电,原因是能保证一级负荷的正常运行及消防人员救灾时的安全性,
2,应急灯强启的问题规范也有规定,原因是消防灯具都是双电源灯具,而且你又自带电池,在一路断电的情况下另一路就投入工作了,所以你的应急电池灯永远是在充电状态,两路都要停才会自动点亮,所以…………,当然,你的接线原理有好几种,你选哪种点亮方式就是你自己选择了;如果你灯具不自带电池,那在消防情况下更自动点不亮了,只有强启。
回复
飞影道人
2008年06月27日 09:19:27
5楼
1、需要
2、需要
既然做了消防报警,切电和强启增加不了多少的投资,为什么要为反规范呐?
回复
zihao
2008年06月27日 12:51:33
6楼
谢谢!
请问一下,,消防应急状态是靠充电式蓄电池点亮应急灯,还是靠另一路消防备用电源点亮应急灯呢?
回复
加肥猫
2008年06月30日 10:36:35
7楼

:victory:
回复

相关推荐

APP内打开