只看楼主

本帖最后由 lyongh08 于 2013-4-14 00:05 编辑 一个5层宿舍楼要不要做火灾自动报警系统。地上5层,地下一层为仓库。总面积7200多平米。有消火栓、消防泵。 无其他联动设备。要不要做火灾报警呢? 真是纠结啊。请各位帮忙。如果不做火灾报警,应急照明如何强启啊?

本帖最后由 lyongh08 于 2013-4-14 00:05 编辑

一个5层宿舍楼要不要做火灾自动报警系统。

地上5层,地下一层为仓库。
总面积7200多平米。

有消火栓、消防泵。 无其他联动设备。


要不要做火灾报警呢? 真是纠结啊。请各位帮忙。


如果不做火灾报警,应急照明如何强启啊?
免费打赏
yao987
2013年04月12日 16:52:12
2楼
确定地下一层仓库是放什么的,只要不是以下几样就不需要设。
每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2 或总建筑面积超过1000m2 的卷烟库房;
回复
lyongh08
2013年04月12日 16:56:45
3楼
yao987 发表于 2013-4-12 16:52 确定地下一层仓库是放什么的,只要不是以下几样就不需要设。每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化 …写的是非燃品库房。是学校的学生宿舍地下室的仓库。
回复
gggnng
2013年04月12日 17:12:31
4楼
空调形式呢?
回复
yao987
2013年04月12日 17:24:09
5楼
gggnng 发表于 2013-4-12 17:12 空调形式呢?个人认为,没必要看空调设火灾报警,那一条是因为需要设报警才有效,用来确定等级的。
回复
lyongh08
2013年04月13日 09:34:12
6楼
空调是壁挂机。
回复
lyongh08
2013年04月13日 09:35:33
7楼
我看规范都没有提到宿舍这类的居住建筑要不要设置火灾报警。
只提到了公建、住宅等。
回复
zhu000306
2013年04月13日 13:47:34
8楼
不是老年建筑 一般这种类型的宿舍都不需要
回复
lyongh08
2013年04月13日 13:50:44
9楼
zhu000306 发表于 2013-4-13 13:47 不是老年建筑 一般这种类型的宿舍都不需要好 非常谢谢
回复
lyongh08
2013年04月15日 09:36:17
10楼
请问,如果没有火灾自动报警,应急照明如何强启呢?
回复
zhu000306
2013年04月15日 10:46:47
11楼
做自带蓄电池的应急照明,断电后自动强启,一般这种5层得宿舍,不需要专设应急照明箱,自带蓄电池符合两回路供电
回复