本帖最后由 lyongh08 于 2013-4-14 00:05 编辑 一个5层宿舍楼要不要做火灾自动报警系统。地上5层,地下一层为仓库。总面积7200多平米。有消火栓、消防泵。 无其他联动设备。要不要做火灾报警呢? 真是纠结啊。请各位帮忙。如果不做火灾报警,应急照明如何强启啊?

本帖最后由 lyongh08 于 2013-4-14 00:05 编辑

一个5层宿舍楼要不要做火灾自动报警系统。

地上5层,地下一层为仓库。
总面积7200多平米。

有消火栓、消防泵。 无其他联动设备。


要不要做火灾报警呢? 真是纠结啊。请各位帮忙。


如果不做火灾报警,应急照明如何强启啊?
免费打赏
lyongh08
2013年04月15日 11:11:55
12楼
zhu000306 发表于 2013-4-15 10:46 做自带蓄电池的应急照明,断电后自动强启,一般这种5层得宿舍,不需要专设应急照明箱,自带蓄电池符合两回路 …“断电后自动强启”,那就是着火后如果市电还有电就用市电,等市电没有了就用蓄电池?不用一着火就马上切换到蓄电池?
回复
lyongh08
2013年04月15日 11:12:22
13楼
还有个问题,有消防水泵,这个是要两路电源的吧?
回复
任逍遥
2013年04月15日 12:03:59
14楼
消防泵是需要2路电源的
回复
yanni125
2013年04月15日 15:04:11
15楼
大家多交流,共同进步
回复
kongzhuo12
2013年04月15日 15:37:48
16楼
有消火栓、消防泵。按现行规范“有消防联动控制要求”需要设置火灾自动报警系统。
回复
lyongh08
2013年04月15日 18:58:43
17楼
kongzhuo12 发表于 2013-4-15 15:37 有消火栓、消防泵。按现行规范“有消防联动控制要求”需要设置火灾自动报警系统。请问哪有说:“有消防联动要求….”这一条啊?
回复
fitman
2013年04月15日 19:38:52
18楼
方案是在梯灯的控制线外再加一条线(过消防控制触点),此线直接绕过灯的控制开关,当火灾时不管灯的开关状态,由消防控制直接启动。不过带畜电池的应急灯倒不需要。
这是今天刚好看到图纸,向师傅请教的。谢谢他!
回复
lzhaicxy
2013年04月16日 09:21:00
19楼
一般地下有车库的,我们院基本都默认要做消防报警系统的
回复
lyongh08
2013年04月16日 09:33:21
20楼
fitman 发表于 2013-4-15 19:38 方案是在梯灯的控制线外再加一条线(过消防控制触点),此线直接绕过灯的控制开关,当火灾时不管灯的开关状 …你说的这个是有火灾自动报警系统的吧?我想问的是没有火灾自动报警系统,应急灯如何强启?
回复
lyongh08
2013年04月16日 09:33:48
21楼
lzhaicxy 发表于 2013-4-16 09:21 一般地下有车库的,我们院基本都默认要做消防报警系统的地下是仓库。
回复