应急照明需要消防强启(火规规定),如果应急照明采用双回路(一主一备)供电,灯具内附蓄电池,是否可以不要强启?本人新手,请大侠指点.
应急照明需要消防强启(火规规定),如果应急照明采用双回路(一主一备)供电,灯具内附蓄电池,是否可以不要强启?
本人新手,请大侠指点.
2楼
就你所给出的前提条件:
如果应急照明是长明的则无须强制点亮
反之则应该有强制点亮的措施
回复
3楼
规范只说是用延时开关控制的才需强启,用指甲开关控制的不需要强启(个人理解)
回复
4楼
如果楼梯间应急灯(带蓄电池)采用带强启端子的感应开关是否可行?商场内应急平时常灭,应急时强切蓄电池充电线是否可行?
回复
5楼
如果楼梯间应急灯(带蓄电池)采用带强启端子的感应开关是否可行?-------------可行
商场内应急平时常灭,应急时强切蓄电池充电线是否可行?---------------------不可行,既然能"强切",为什么不强启?
回复
6楼
请问商场内应急平时常灭,应急时如何强启?如果商场内应急灯(带蓄电池)平时也可点亮,应急时如何强启?(应急照明均为双电源供电)请高手指点!
回复
7楼
论坛里有如何强制点亮应急照明的图纸
搜索即可
回复
8楼
我下了一些图纸,有些理解如下:
无论采用接触器断开还是闭合的方式,只要在火灾时能强制点亮应急灯,就符合消防强启的要求,不知道对不对?请高手回答
回复
9楼
当然要强启了,火灾发生时,未必就掉电了,如果平时是常暗的话,如何保证火灾时点亮?
回复
10楼
“我下了一些图纸,有些理解如下:
无论采用接触器断开还是闭合的方式,只要在火灾时能强制点亮应急灯,就符合消防强启的要求,不知道对不对?请高手回答”通常设计上所说的“消防强启”是指在消防控制室(或消防模块)给一个消防信号(一般为DC24V电源信号)受控的照明回路就点亮,现在这些控制一般设计在EPS电源柜内 诸位师傅如果是搞工程设计的就把这些设计在EPS内就行了,安装时问一下EPS厂家就解决问题了
回复
11楼
应急照明应该只在停电时才点亮吧,如果停电了应该就要强启,点亮灯具罗
回复