请教高手,关于应急照明强启问题?
mbh_369
mbh_369 Lv.12
2010年03月10日 00:10:18
来自于照明工程
只看楼主

应急照明需要消防强启(火规规定),如果应急照明采用双回路(一主一备)供电,灯具内附蓄电池,是否可以不要强启?本人新手,请大侠指点.

应急照明需要消防强启(火规规定),如果应急照明采用双回路(一主一备)供电,灯具内附蓄电池,是否可以不要强启?
本人新手,请大侠指点.
免费打赏
gdx8785
2010年03月10日 08:24:20
2楼


就你所给出的前提条件:
如果应急照明是长明的则无须强制点亮
反之则应该有强制点亮的措施
回复
ccccyq
2010年03月10日 14:33:40
3楼
规范只说是用延时开关控制的才需强启,用指甲开关控制的不需要强启(个人理解)
回复
mbh_369
2010年03月10日 16:51:52
4楼
如果楼梯间应急灯(带蓄电池)采用带强启端子的感应开关是否可行?商场内应急平时常灭,应急时强切蓄电池充电线是否可行?
回复
gdx8785
2010年03月10日 17:13:28
5楼


如果楼梯间应急灯(带蓄电池)采用带强启端子的感应开关是否可行?-------------可行
商场内应急平时常灭,应急时强切蓄电池充电线是否可行?---------------------不可行,既然能"强切",为什么不强启?
回复
mbh_369
2010年03月10日 19:55:44
6楼

请问商场内应急平时常灭,应急时如何强启?如果商场内应急灯(带蓄电池)平时也可点亮,应急时如何强启?(应急照明均为双电源供电)请高手指点!
回复
gdx8785
2010年03月10日 21:24:56
7楼


论坛里有如何强制点亮应急照明的图纸
搜索即可
回复
mbh_369
2010年03月11日 09:49:17
8楼
我下了一些图纸,有些理解如下:
无论采用接触器断开还是闭合的方式,只要在火灾时能强制点亮应急灯,就符合消防强启的要求,不知道对不对?请高手回答
回复
信陵君
2010年03月11日 09:53:53
9楼
当然要强启了,火灾发生时,未必就掉电了,如果平时是常暗的话,如何保证火灾时点亮?
回复
zjh510040501
2010年03月17日 19:19:33
10楼
“我下了一些图纸,有些理解如下:
无论采用接触器断开还是闭合的方式,只要在火灾时能强制点亮应急灯,就符合消防强启的要求,不知道对不对?请高手回答”通常设计上所说的“消防强启”是指在消防控制室(或消防模块)给一个消防信号(一般为DC24V电源信号)受控的照明回路就点亮,现在这些控制一般设计在EPS电源柜内 诸位师傅如果是搞工程设计的就把这些设计在EPS内就行了,安装时问一下EPS厂家就解决问题了
回复
wanqingluo
2010年03月18日 11:22:42
11楼
应急照明应该只在停电时才点亮吧,如果停电了应该就要强启,点亮灯具罗
回复

相关推荐

APP内打开