【请教】带智能控制的应急照明消防强启问题
losihg2009
losihg2009 Lv.2
2011年12月30日 18:39:01
来自于照明工程
只看楼主

图中是带智能控制的应急照明图,疑问有两点:1、为什么有两路消防强启(消防强启1、消防强启2);2、为什么有3条火线;望指教,谢谢!补充1:负载有应急照明灯和标志灯(不带蓄电池)。补充下图:原来如此[ 本帖最后由 losihg2009 于 2012-1-6 18:26 编辑 ]

未命名.jpg
图中是带智能控制的应急照明图,疑问有两点:
1、为什么有两路消防强启(消防强启1、消防强启2);
2、为什么有3条火线;
望指教,谢谢!

补充1:负载有应急照明灯和标志灯(不带蓄电池)。

补充下图:原来如此
未命名1.jpg

[ 本帖最后由 losihg2009 于 2012-1-6 18:26 编辑 ]

未命名.jpg


未命名1.jpg

免费打赏
ljphb
2011年12月31日 10:27:03
2楼
只要一个强启线就得了。
不应是3条相线,他标错了。应是有平时充电线路的。
回复
huangod
2011年12月31日 15:03:01
3楼
这个KM1和KM2多余了,那个智能控制平时BA控制,火灾时FAS取的优先权,发出信号给智能控制,闭合点亮。第一条电源线应该是电池的充电线,标的不明确
回复
天空蔚蓝
2011年12月31日 23:41:11
4楼
你给的图不全
回复
gami25103117
2012年01月01日 01:46:00
5楼
两个强启动,可能是为了增加可靠性,防止有一个触点不好用了
回复
zhouxf_21
2012年01月01日 23:41:44
6楼
发个大图看看先。。。
回复
风和自由
2012年01月02日 22:15:51
7楼
为了可靠性,浪费是必须的,毕竟人命关天…充电线也是必须的! 
o〇
回复
xing_zai
2012年01月03日 21:28:50
8楼
图应该没错的,它表示的应该是有两条线路是去消防的,一条去平时用电;因此就出现了三个L1.
如有错误,高手不吝指教!
回复
phoenixforce
2012年01月03日 23:01:10
9楼
1,若标示成KM1和KM2那么就是双强启信号;两个都标称KM1那么就是错了。2,2*L1,N,Pe即可,多一根L1。呵呵,高手请赐教。
回复
slichhappy
2012年01月04日 09:32:26
10楼
个人感觉一路消防强启线就够了,为什么是两路等高人解答。
按现在的画法,三个L1是对的。
回复
jingling555
2012年01月06日 14:11:58
11楼
图中电源线表示应理解为电池充电线,楼主提到灯具不带蓄电池,那此根线画错了;
KM1和KM2两个强启没有道理,唯一解释增加动作可靠性。
回复

相关推荐

APP内打开