图中是带智能控制的应急照明图,疑问有两点:1、为什么有两路消防强启(消防强启1、消防强启2);2、为什么有3条火线;望指教,谢谢!补充1:负载有应急照明灯和标志灯(不带蓄电池)。补充下图:原来如此[ 本帖最后由 losihg2009 于 2012-1-6 18:26 编辑 ]
图中是带智能控制的应急照明图,疑问有两点:
1、为什么有两路消防强启(消防强启1、消防强启2);
2、为什么有3条火线;
望指教,谢谢!
补充1:负载有应急照明灯和标志灯(不带蓄电池)。
补充下图:原来如此
[
本帖最后由 losihg2009 于 2012-1-6 18:26 编辑 ]
12楼
应急照明灯接法这么多
回复
13楼
两个强启动,可能是为了增加可靠性,防止有一个触点不好用了
回复
14楼
我认为设计者的思路是,一路L做为充电线,一路L-1做为本楼层的应急照明回路,一路L-2做为本层楼梯间,走廊,门厅等共用部分的应急照明,这样在发生火灾时就可以通过消防控制中心强启所有逃生路线上的L-2和火灾层的L-1。好处是把应急所需的功率控制在最小,这在使用EPS做为应急电源的场合很有必要。
回复
15楼
不是太明白!
回复
16楼
、、、、、、、、、、、
回复
17楼
个人感觉14#说的有道理 分开控制,增加可靠性
回复
18楼
路过学习了
回复