强启应急照明控制线应加于本支路开关前还是开关后?如加于前是否应加快速熔断器保护?请讨论.

强启应急照明控制线应加于本支路开关前还是开关后?如加于前是否应加快速熔断器保护?请讨论.


yzzyyfz
2004年08月06日 22:37:00
2楼

莫非这个问题太简单?怎么没人回答?

回复
大鼻山
2004年08月06日 23:00:00
3楼
加在后面的
回复
yzzyyfz
2004年08月06日 23:14:00
4楼

如加在后面,前面的开关短路跳闸或没合闸该怎么办?

回复
大鼻山
2004年08月06日 23:20:00
5楼
以下是引用yzzyyfz在2004-8-6 23:14:00的发言:

如加在后面,前面的开关短路跳闸或没合闸该怎么办?


不考虑短路跳闸的(你可以提出一堆类似问题:如果照明线路断线怎么办?如果应急灯具坏了怎么办?如果应急照明箱的母线故障怎么办?。。。。。答案就是:不要理会这些了;否则你设计寸步难行、处处存疑)

没合闸更是不允许的;它平时就应处在常闭状态

回复
yzzyyfz
2004年08月06日 23:23:00
6楼
我也是今天接触一个做应急照明厂家才想到这个问题的,如果负载因接触器短接强启或开关由于某些原因未合闸例如非持续型应急灯回路平时灯不亮,断路器未合闸也没人注意到.请教是否应加在前面.
回复
binghuo
2005年12月14日 17:30:42
7楼



如果灯具采用断路器控制,强启线又该如何设置???
回复
李兴龙机电科技
2005年12月14日 17:41:46
8楼
帖子转移。
回复
huazanbin
2005年12月14日 20:12:54
9楼


加在前面也可以吧!
还有一种情况,就是有此地方断路器作直接控制灯具的场所(不常开、关),就宜加在前面。不然要是在关灯的怀况下如何达到强启的效果。
回复
大鼻山
2005年12月14日 20:59:07
10楼

我说的“加在后面”,是强调蓄电池的充电线路电源侧必须有开关保护。
回复
大鼻山
2005年12月14日 21:02:08
11楼

此时只好串联两个断路器。