没有火灾报警 应急照明怎么强启?
建筑电气
建筑电气 Lv.13
2013年03月15日 11:05:02
只看楼主

做一个11层的小高层,没有火灾自动报警,开始我在走廊里用声控灯控制带蓄电池平时 应急双用灯,后来被审图提出来说 我的在消防的时候不能强制点亮 ,问网友们说把声控开关换成普通开关就可以了,但是就做不到节能了,这时候我有点糊涂了 为什么换成普通开关就能强制点亮了?

做一个11层的小高层,没有火灾自动报警,开始我在走廊里用声控灯控制带蓄电池平时 应急双用灯,后来被审图提出来说 我的在消防的时候不能强制点亮 ,问网友们说把声控开关换成普通开关就可以了,但是就做不到节能了,这时候我有点糊涂了 为什么换成普通开关就能强制点亮了?

ljphb
2013年03月15日 11:37:19
2楼
两路方法:
方法一、楼道走廊普通照明和应急照明分开普通照明用声光控开关。
方法二:用你此方法,无火灾报警系统,也但要加一消防强启按钮至消防控制值班室。
回复
建筑电气
2013年03月15日 12:03:12
3楼
ljphb 发表于 2013-3-15 11:37 两路方法:方法一、楼道走廊普通照明和应急照明分开普通照明用声光控开关。方法二:用你此方法,无火灾 …你的方法一 应急照明需不需要常亮?
回复
zzmxiaocilang
2013年03月15日 13:30:31
4楼
双控开关强启
回复
loyal7
2013年03月17日 10:05:34
5楼
没有火灾自动报警系统如何判断消防状态?无法用电气信号判断的消防状态有必要强启吗?审图nao残。
回复
建筑电气
2013年03月17日 18:38:11
6楼
loyal7 发表于 2013-3-17 10:05 没有火灾自动报警系统如何判断消防状态?无法用电气信号判断的消防状态有必要强启吗?审图nao残。好像有条新规范 规定 必须要强启 好像是住宅的新规范 我没有找到
回复
king_flly
2013年03月18日 09:35:35
7楼
是双控开关吧~~~双控+一回路接触器
回复
benlanlong
2013年03月18日 09:46:04
8楼
能不能强启,应该是开关带不带强启接线点,我这有个强启灯具接线方式,需要可以发给你
回复
ssqqugamd
2013年03月18日 09:48:13
9楼
应急和正常照明应该分开!应急灯采用带蓄电池那种就可以了。供用灯具是不对的!虽然你供电可以保证,但是灯具有老化问题就降低了应急照明的可靠性。
回复
lemontree88
2013年03月18日 10:06:50
10楼
路过,学习了,8#能否把图发给我学习下
回复
建筑电气
2013年03月18日 10:09:12
11楼
benlanlong 发表于 2013-3-18 09:46 能不能强启,应该是开关带不带强启接线点,我这有个强启灯具接线方式,需要可以发给你249168257@qq.com 谢谢了
回复

相关推荐

APP内打开