两路高压进线,同时供电各供一台变压器,高压母线不联络,低压母线联络,能否满足一级负荷用电。建筑类别:二级甲等医院,一类高层
两路高压进线,同时供电各供一台变压器,高压母线不联络,低压母线联络,能否满足一级负荷用电。
建筑类别:二级甲等医院,一类高层
2楼
认为不可以,如果低压侧出现重大短路有可能2路高压全部跳掉。你可以将高压母线联络,低压母线也联络,1路高压供电,另一路热备,自动投切。:handshake
回复
3楼
这样做法,二台变压器的容量应该是所有负荷的二倍!
就是一台变压器能带全部二段负荷。
回复
4楼
核心问题是在“两路高压进线”,此两路高压进线电源是否独立,或者说是不是来自不同的区域变电站,若不是,不满足一级负荷要求
回复
5楼
如果两路10KV来自不同的区域变电站, 那么也可以凑合算成一级负荷. 但你省那个10KV联络能省多少钱呢? 这样不太方便.
回复
6楼
从性价比上看,还是加高压联络比较好
回复
7楼
我认为可以,只要你保证一级负荷末端双电源切换。建议你设置发电机供一级负荷重特别重要的负荷。
回复
8楼
我觉得没问题,当然前提是保证两路10KV电源相互独立就行,还有就是每台变压器都可以单独带所有二级以上负荷,而不是3楼说的带所有二段负荷
回复
9楼
高压母线联络;低压母线也联络,平时两个低压分开运行各负担50%,一个故障时,可负担全部的一、二级负荷,自动投切。
回复