现将我最近学习规范的问题写出来供大家共享
小王变老王
2010年01月25日 21:57:41
只看楼主

5、 底部加强区高度计算起点是从地下室顶板还是室外地坪标高?6、 高规4.3.13.3条所说的顶部设局部温度缝怎么设?7、 楼盖上设置的钢筋混凝土现浇层与梁的连接构造是什么?8、 高规7.2.25.3条关于连梁不参与计算,按独立墙肢进行计算,该条如何在模型中实现?9、 不同基础形式可否在JCCAD中实现?实现时要注意什么?10、 混凝土墙仅地下室设置时,可否作为弹性地基梁或筏板的支座?11、 高规5.6中的荷载效应组合,各种组合均要参与还是取其大者即可?、

5、 底部加强区高度计算起点是从地下室顶板还是室外地坪标高?
6、 高规4.3.13.3条所说的顶部设局部温度缝怎么设?
7、 楼盖上设置的钢筋混凝土现浇层与梁的连接构造是什么?
8、 高规7.2.25.3条关于连梁不参与计算,按独立墙肢进行计算,该条如何在模型中实现?
9、 不同基础形式可否在JCCAD中实现?实现时要注意什么?
10、 混凝土墙仅地下室设置时,可否作为弹性地基梁或筏板的支座?
11、 高规5.6中的荷载效应组合,各种组合均要参与还是取其大者即可?、
12、 计算桩极限承载力时端阻力可否借用修正后桩端的地基承载力值?对于相同土层不同桩型(如CFG、钻孔灌注桩)的极限侧阻力会否不同,可否相互借用?
13、 关于砖混结构设置少量剪力墙的问题?
14、 注意重力荷载代表值和重力荷载设计值的区别。
17、 程序按混规7.3.11计算柱计算长度时是怎么算的?我复核后对不上,可否复核一例。
18、 程序中设置了墙梁转框梁的控制开关,转后查看平面图均转为连梁了,只是把墙元计算改为梁元计算了。如何解释?
22、 高规6.2中对延性设计做了相应的规定,用KZ的柱端弯矩设计值来说明我的问题。“节点上、下柱端截面顺时针或逆时针方向组合弯矩设计值之和”我是这么理解的:以60米以下高层建筑为例,取1.3左震时梁弯矩+1.2重力荷载设计值(设两者均为顺时针方向)作为顺时针梁端弯矩,此时可以据此计算出一个柱端弯矩值,再取1.3右震时梁弯矩+1.0重力荷载设计值(此时重力荷载有利,故其分项系数取1.0)作为逆时针梁端弯矩,此时可以算出相应的柱端弯矩。一般重力荷载设计值不利时算出来的值较大。因为柱尽量对称配筋,所以程序统一按大者进行配筋。这么理解正确吗?
23、 全层短柱是否可行?我认为可行,不存在各个击破的危险,与规范精神不矛盾。此时注意控制从下到上刚度均匀变化即可。
24、 规范中对于柱轴压比与墙轴压比计算时采取的荷载设计值是不同的,能否从受力机理上作出解答?
25、 刚性地坪的概念进一步明确。
26、 关于0.2Q的剪力调整,我用程序文本文件中的结果按如下方法复核了一下,如下(以X方向为例):
2 1 X 529.1 6527.0 7.50%
此时,我认为底部总剪力=529.1+6257=6786.1则0.2Q=0.2x6786.1=1357.22
然而程序给出的0.2Q=517.67请问我哪出错了?
另外程序给出的调整系数经复核后最大只是给出了2.0的调整系数,手册上也明确说调整系数最大给到0.2,此时是否需要人为干预?
27、 嵌固端不在地下室顶板时的建模方法。
免费打赏
小王变老王
2010年02月02日 21:55:16
2楼
无人搭腔啊,谁能给逐一解答,或共同探讨
回复
liq7464zg
2010年02月03日 08:52:02
3楼
我也是新手 这些我也不清楚 只能帮顶下 等待大神。。
回复
gxinhua
2010年02月04日 16:44:37
4楼
我也是新手
回复
wyslft
2010年02月11日 15:16:14
5楼
顶起来,等着高手回答~
:handshake :handshake :handshake
回复
liujian11
2010年02月11日 22:42:59
6楼
我试做个别回答,不足请谅解:
5,顶板
6,看条文说明
7,不知道想问什么,表达不清
8,两端点铰
9,不可以,必要时可致电PKPM技术部中心
10,可,但须根据面外刚度确定其属于铰接刚接还是弹性连接
11,取大值,何为取大值,就是全部组合都算过,才知道哪个为最大值
12,不同桩型根据受力状况,土质,及其当地经验确定,具体情况具体分析
13,不知道想问什么,表达不清
回复
liujian11
2010年02月11日 22:51:49
7楼
14,请详规范
17,仔细看规范,并考虑一些指导书
18,想要什么样的解释
22,可参考施岚青一注教材算例
23,对
25,规范有详细解释,但忘了哪本,抱歉啊
26,对,必要时人工干预
27,跟平时建模一样
回复
zhangzuohong33
2010年02月12日 10:25:01
8楼
呵呵。大家都很忙,楼主你自己多看看规范理解和应用不就行了吗?
回复
mxwj
2010年02月16日 19:55:32
9楼
5、底部加强区高度计算起点是从地下室顶板还是室外地坪标高?
我个人觉得这要从崁固层起算。
回复
ouyfw71
2010年02月18日 10:42:19
10楼
全层短柱是否可行?我认为可行,不存在各个击破的危险,与规范精神不矛盾。此时注意控制从下到上刚度均匀变化即可。
很难啊:(