地上为6层住宅,楼梯间及前室均有外窗满足自然通风条件,地下一层,为汽车库,住宅部分的楼梯间及前室均落到车库,但车库部分的楼梯间及前室均不满足自然排烟,且住宅楼梯下到车库部分有防火门分割,像这样的车库部分的楼梯间及前室在大连地区需做机械防烟吗?
地上为6层住宅,楼梯间及前室均有外窗满足自然通风条件,地下一层,为汽车库,住宅部分的楼梯间及前室均落到车库,但车库部分的楼梯间及前室均不满足自然排烟,且住宅楼梯下到车库部分有防火门分割,像这样的车库部分的楼梯间及前室在大连地区需做机械防烟吗?
22楼
说的很好,对我们这些新人很有帮助,学习了!
回复
23楼
陆耀庆啊,*&……¥%……¥##¥
回复
24楼
根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-97第
6.0.3 汽车库、修车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间。建筑高度超过32m的高层汽车库的室内疏散楼梯应设置防烟楼梯间的规定,地下汽车库只需要设置封闭楼梯间,不必正压送风。《库规》并没有像《建规》7.4.2那样规定必须天然采光及自然通风否则必须正压送风。
回复
25楼
----第一次这么听说,能否具体告诉哪一条款?
回复
26楼
同意24#的说法,如果是地下车库,可不设
如果不是地下车库,楼梯间可能是防烟楼梯间,要设
回复
27楼
规范看的迷迷糊糊的:L
回复
28楼
《库规》6.0.3 汽车库、修车库的疏散楼梯应符合下列规定:
1 建筑高度大于32m的高层汽车库、室内地面与室外出入口地坪的高差大于10m的地下汽车库应采用防烟楼梯间,其他汽车库、修车库应采用封闭楼梯间;————楼主的项目是地上六层(建筑高度不超过32米)且地下一层(室内外高差小于10米),那么不需要设“防烟楼梯间”,采用“封闭楼梯间”出地面有采光通风就可以了。
回复
29楼
肯定需要啊,现在楼梯间一般地上和地下还是分开的。
回复
30楼
谢谢几位大神的解答啊
回复
31楼
得做呀这个
回复