一个厂区的室外消防管网的消防流量是怎么确定的?以及确定消火栓的数量 需要几股水注同时到达吗? 希望各位指教!

一个厂区的室外消防管网的消防流量是怎么确定的?以及确定消火栓的数量 需要几股水注同时到达吗? 希望各位指教!
xfd831
2005年07月22日 17:03:26
2楼
看消规
1、第8.2.2条 表8.2.2-1 这里面有,你可以根据自己的工厂情况去套

2、消火栓数量就由计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15 L/s计算,

3、室外消火栓的间距不应超过120m,室外消火栓的保护半径不应超过150m;

注:当在工厂150米内有市政的消火栓,就可以将市政消火栓个数计入

特别提醒:楼主跟我当初一样,我当初什么也不知道,手中规范也没有,有了规范也不知道怎么看! 其实网上很多水友问的都是基本规范内容,自己仔细看下就会明白的!
回复
sorry222
2005年07月22日 17:23:28
3楼
120米规定 就是有两股水柱意思。