按照现行规范,超高层建筑除小于5m2的卫生间、厕所外,均需设自动喷水灭火系统。如此以来,消防电梯前室及楼梯间均要设置喷头,本人在做的某工程当地消防局也是这么要求的,请教各位有经验人士:1、设计中这两处的水流指示器该如何设置?2、楼梯间喷头如何布置,楼梯间喷淋管如何敷设?

按照现行规范,超高层建筑除小于5m2的卫生间、厕所外,均需设自动喷水灭火系统。如此以来,消防电梯前室及楼梯间均要设置喷头,本人在做的某工程当地消防局也是这么要求的,请教各位有经验人士:
1、设计中这两处的水流指示器该如何设置?
2、楼梯间喷头如何布置,楼梯间喷淋管如何敷设?
免费打赏
lzlin1973@co163
2005年07月23日 10:42:13
12楼
同意9楼的老兄所说!
回复
lwh91
2005年07月25日 08:26:43
13楼
再请问:楼梯间如果设喷头的话,能否只在楼梯间平台上设喷头,而楼梯(斜坡)上方就不再设了呢?
回复
善伯
2005年07月30日 15:11:43
14楼
如按规范的要求,都应设.
回复
kimfl
2005年07月31日 22:04:24
15楼


关于深圳消防局的意见可以参考我的另一个帖子
http://co.163.com/forum/content/90_161694_1.htm
回复
kimfl
2005年07月31日 22:11:22
16楼


是我弄错了,谢谢指正

1.甲级防火门。耐火极限不低于1.2h的门为甲级防火 门。甲级防火门主要安装于防火分区间的防火墙上。建筑物内附设一些特殊房间的门也为甲级防火门,如燃油气锅炉房、变压器室、中间储油等。
2.乙级防火 门。耐火极限不低于0.9h的门为乙级防火 门。防烟楼梯间和通向前室的门,高层建筑封闭楼梯间的门以及消防电梯前室或合用前室的门均应采用乙级防火 门。
3.丙级防火门。耐火极限不低于0.6h的门为丙级防火 门。建筑物中管道井、电缆井等竖向井道 的检查门和高层民用建筑中垃圾道 前室的门均应采用丙级防火 门。
回复
kimfl
2005年07月31日 22:28:06
17楼


规范条文都有说参照国外,再结合国情
从规范上来讲,疏散楼梯间可以看成是竖向的走道,严格按照规范是要设置的,但是现在的情况是只有少数地方设置了,大部分地区并没有设置。
我个人的意见是不设置,因电梯前室、合用前室、楼梯间(不满足自然排风的情况下)都是正压送风,理论上是不可能着火的,因此疏散楼梯间是相对安全的区域。另外要考虑到火灾报警系统的发展,目前可以做到一个房间一个地址码,对发现并扑灭初期火灾很有效果,因此个别情况下超高层户内都可以取消喷淋系统。