车库净高大于3米的排烟量如何计算
ljm5018
ljm5018 Lv.2
2005年07月09日 20:27:54
来自于通风排烟
只看楼主

请问各同行:车库净高大于3米则可按3米计算通风量,但排烟量可以这样计算吗? 还是按实际高度计算?

请问各同行:车库净高大于3米则可按3米计算通风量,但排烟量可以这样计算吗? 还是按实际高度计算?
免费打赏
dongmei
2005年07月12日 20:35:32
12楼
楼主说的是汽车库把。

汽车库排风、排烟都按6次/小时计算。
对于大于3米的建筑物,排风可按3米计算,排烟则必须按实际层高计算。

理由:对于排风 《2003暖通空调。动力技术措施》中提及汽车库通风换气次数时说:当层高大于3米时按3米计算换气体积。
但对于排烟没发现什么技术措施和规范上有,消防要从严的。
回复
ccj_hz
2005年07月20日 11:23:04
13楼
上海的工程,计算结果应不小于30000CMH,其他地方按实际层高计算,换气次数按6次/H.
回复
vidywoo
2007年06月22日 15:11:12
14楼
CMH是什么意思?
回复
yang20045403
2008年05月19日 02:08:34
15楼
第8.2.4 条 排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6 次/h 计算确定。