请问各同行:车库净高大于3米则可按3米计算通风量,但排烟量可以这样计算吗? 还是按实际高度计算?
请问各同行:车库净高大于3米则可按3米计算通风量,但排烟量可以这样计算吗? 还是按实际高度计算?
2楼
应该按实际高度计算
回复
3楼
车库的通风量按体积计算,车库的排烟量按面积计算。
回复
4楼
车库的排烟量按6次换气计算
回复
5楼
不对吧,
车库的排气量应按6次换气计算
车库的排烟量应按60m3/h计算
回复
6楼
说得对。
回复
7楼
各位,高规中的需排烟分区是按60m3/h计算排烟量。但如果汽车库则排风及排烟量都可按换气次数不少于6次/h计算(GB50067-97第8.2.4款)。问题在于《2003暖通空调动力技术措施》中提及汽车库通风换气次数时说:当层高大于3米时按3米计算换气体积。我想搞清楚的是:层高大于3米的汽车库的排烟量(非通风量)可按3米计算换气体积吗?还是按实际高度计算换气体积?
回复
8楼
我觉得还是按通风量的计算规则计算,这样可以是排烟量和通风量相同,便于我们设备选型
回复
9楼
一般的单层车库可以按通风、排烟都为6次计算,但是补应按通风要求的80%计算,可以是50%机械,30%自然,也可以是全是机械
回复
10楼
补风一般大于60%就可以了!
回复
11楼
看看车库的设计规范,不是车库防火规范,上面要求是80%
回复