底框结构侧向刚度算不过,怎么办啊
xixertongtong
2009年12月03日 14:36:12
来自于砖混结构
只看楼主

现在在做一个底框结构,因为抗震设防烈度为8度,底框结构侧向刚度算不过,如何是好?

现在在做一个底框结构,因为抗震设防烈度为8度,底框结构侧向刚度算不过,如何是好?
dnxs
2009年12月05日 21:23:22
2楼
HAO A BUCUO HENHAO D DONGXI
回复
davyzhang6509
2009年12月08日 09:17:54
3楼
底框加剪力墙
底框加剪力墙:)
回复
wuchao
2009年12月09日 16:18:12
4楼
要重新调底框部分的结构布置。要是侧向刚度比>2,须加大底层刚度,柱网不好调的话,可以加抗震墙,或加大柱梁截面;要是侧向刚度比<1,须减小底层刚度,相应的去掉部分抗震墙或减小梁柱截面。
回复

相关推荐

APP内打开