一类高层民用建筑26层,一剪刀楼梯设置加压送风,选择了两台风机,A风机对,-1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26层 和B风机对1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25进行加送风,请问负担 负一层的A风机的风量是否与B风机的风量有区别???
一类高层民用建筑26层,一剪刀楼梯设置加压送风,选择了两台风机,A风机对,-1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26层 和B风机对1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25进行加送风,请问负担 负一层的A风机的风量是否与B风机的风量有区别???
2楼
有区别
需要考虑的是地下室需作为一个单独的楼梯间考虑
回复
3楼
看《实用供热空调设计手册》(第二版上册)1221页
第13.4.10节 地上、地下共用楼梯间的加压送风系统设计
里面讲的很明白
回复
4楼
j剪刀楼提的送风被你做成这样是不好的。
风机和风井都可以共用的。
回复
5楼
一样的,只是风口的形式不同而已
回复
6楼
还送地下室吗 最好地下地上分开啊
回复
7楼
我见很多设计都做成一样的,但审图说应单独计算:Q
回复
8楼
现在做法很多,应该都可以吧。是否要完全分开,等新规范的最新条文吧。
回复
9楼
地下部分的怎么算呢?请高手指点一下
回复
10楼
另外问个话题外的问题,剪刀楼梯间可以采用自然排烟吗?不知道是不是我看得不够仔细,只是说了风量要按照两倍来考虑,貌似并未说明应该采用机械防烟。:Q
回复
11楼
可以自然排烟