一个剪刀楼梯加压送风的问题
recolder
recolder Lv.5
2009年12月01日 20:57:05
来自于通风排烟
只看楼主

一类高层民用建筑26层,一剪刀楼梯设置加压送风,选择了两台风机,A风机对,-1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26层 和B风机对1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25进行加送风,请问负担 负一层的A风机的风量是否与B风机的风量有区别???

一类高层民用建筑26层,一剪刀楼梯设置加压送风,选择了两台风机,A风机对,-1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26层 和B风机对1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25进行加送风,请问负担 负一层的A风机的风量是否与B风机的风量有区别???
toplhc
2009年12月01日 21:16:35
2楼
有区别

需要考虑的是地下室需作为一个单独的楼梯间考虑
回复
暖小流
2009年12月01日 21:20:35
3楼
看《实用供热空调设计手册》(第二版上册)1221页
第13.4.10节 地上、地下共用楼梯间的加压送风系统设计
里面讲的很明白
回复
wlwx_0
2009年12月02日 14:46:16
4楼
j剪刀楼提的送风被你做成这样是不好的。
风机和风井都可以共用的。
回复
wpdsk
2009年12月03日 08:57:01
5楼
一样的,只是风口的形式不同而已
回复
gabriel_20
2009年12月03日 15:36:12
6楼
还送地下室吗 最好地下地上分开啊
回复
recolder
2009年12月06日 23:44:59
7楼
我见很多设计都做成一样的,但审图说应单独计算:Q
回复
waj
2009年12月11日 11:30:32
8楼
现在做法很多,应该都可以吧。是否要完全分开,等新规范的最新条文吧。
回复
furunian
2009年12月12日 21:44:50
9楼
地下部分的怎么算呢?请高手指点一下
回复
link05
2009年12月18日 12:56:30
10楼
另外问个话题外的问题,剪刀楼梯间可以采用自然排烟吗?不知道是不是我看得不够仔细,只是说了风量要按照两倍来考虑,貌似并未说明应该采用机械防烟。:Q
回复
toplhc
2009年12月19日 12:25:37
11楼


可以自然排烟
回复

相关推荐

APP内打开