地下车库有1/3是人防,请教安全出口灯问题?
owl
owl Lv.2
2005年07月04日 16:43:39
来自于照明工程
只看楼主

车库疏散指示灯是否应按防火分区布置?如果有1/3是人防,防护门两侧都有疏散楼梯,请教安全出口灯是否在门两侧都装?

车库疏散指示灯是否应按防火分区布置?如果有1/3是人防,防护门两侧都有疏散楼梯,请教安全出口灯是否在门两侧都装?
ak2000ghost
2005年07月04日 17:27:15
2楼
第一个问题:是。
防护门两侧都有楼梯?说得再清楚点,请。
回复
大鼻山
2005年07月04日 17:30:05
3楼
设计时,要注意平时的消防疏散方向,跟人防疏散方向往往不一致。
回复
cottor
2005年07月04日 22:48:30
4楼
首先!一定要按防火分区来做!!!
然后~~~战时平面跟平时是不一样的!!
要注意哪个人防出口是平时封堵的!!!
战时的图!要另外出人防照明平面!!
回复
owl
2005年07月05日 17:39:08
5楼
谢谢各位!人防共5个防护门,2个直通楼梯。
因为平时人防也为车库,另3个为车道上的防护门(两边分别为车库和人防),这3个防护门上是否做安全出口灯!
所有门都不封堵。请指教!
回复
大鼻山
2005年07月05日 18:21:47
6楼
注意:疏散指示标志仅仅针对紧急情况下的人员疏散,而非平时的车行方向!
回复
jhm1970
2005年07月06日 17:42:30
7楼
车库疏散指示灯必须按防火分区布置,跟人防分区没有关系.作为车库应另加车行指示灯.
回复
biquanyao
2005年07月07日 20:54:47
8楼
按疏散出口位置设置疏散指示标志,注意疏散出口、指人员疏散出口,车辆出口不能作为人员述三口,人员和车辆疏散路线应分别设置。
回复
jinyanming
2005年07月09日 15:02:38
9楼
平时和战时应是分开的,不共用一个电源
回复

相关推荐

APP内打开