一类高层地下车库喷淋?
zhaoyin--001
2009年11月26日 11:47:15
只看楼主

3栋一类高层,底部大底盘不到1万平做车库,四个防火分区,每个不超2500平,做建筑方案的人说每个防火分区不超2500平可不做自喷(找不到相应的规定),可高规,汽车库防火规范都说的做自喷,高手指点喷淋是否得做

3栋一类高层,底部大底盘不到1万平做车库,四个防火分区,每个不超2500平,做建筑方案的人说每个防火分区不超2500平可不做自喷(找不到相应的规定),可高规,汽车库防火规范都说的做自喷,高手指点喷淋是否得做
免费打赏
mengwang1234
2009年11月30日 14:50:25
12楼
必须做 呵呵 没商量 :)
回复
水滴
2009年12月02日 14:27:32
13楼
肯定要做的,建筑和你这样说的意思和你理解的不同,建筑上说,地下车库每个防火分区不大于2000平方米,做喷淋的话可以翻一倍,就是可以到4000平方米,其实这个问题并不是决定水专业做不做喷淋的原因。
回复
chxy128
2009年12月02日 20:27:01
14楼
肯定要做的,建筑上的说法不一样。
回复
hunan777
2009年12月03日 14:36:36
15楼
仔细看规范吧,这么大的地下室不做喷淋不可能的吧~~~
回复
zhuojiu512
2009年12月03日 16:41:07
16楼
这个不用多问,肯定得做
就按照停车场的规范
回复
liangyong_cn
2009年12月04日 09:18:58
17楼
超过10个车位的地下汽车库肯定要做喷淋,你倒是可以建议建筑专业把防火分区做大,可以少几个疏散楼梯、防火门之类的
回复
samgks
2009年12月04日 17:22:51
18楼
地下停车场一定要做自动喷水灭火系统的
回复
长门
2009年12月07日 16:54:00
19楼
你们建筑牛逼,不超过2500不做自喷的话也敢说。佩服
回复
longziren
2009年12月07日 17:34:32
20楼
按汽规执行,看看汽规立面的自动灭火那节就知道了。
回复
zhangfanghong534
2009年12月07日 17:46:02
21楼
地下汽车库超10辆车,地上大于10辆车以上必须要做
建筑这种化也 敢说,你做你的水,他做他的建筑,互不干涉
回复