一类高层地下车库喷淋?
zhaoyin--001
2009年11月26日 11:47:15
只看楼主

3栋一类高层,底部大底盘不到1万平做车库,四个防火分区,每个不超2500平,做建筑方案的人说每个防火分区不超2500平可不做自喷(找不到相应的规定),可高规,汽车库防火规范都说的做自喷,高手指点喷淋是否得做

3栋一类高层,底部大底盘不到1万平做车库,四个防火分区,每个不超2500平,做建筑方案的人说每个防火分区不超2500平可不做自喷(找不到相应的规定),可高规,汽车库防火规范都说的做自喷,高手指点喷淋是否得做
免费打赏
tianya88888888
2009年12月08日 09:28:03
22楼
现在做建筑的真牛b,都不看规范的
整天就数钱了
回复
sdgdy789
2009年12月08日 16:01:51
23楼
按汽规执行,看看汽规里面就不要问这么简单的问题了
回复
catte
2009年12月08日 16:20:53
24楼
首先肯定的是要设喷淋
第二,做方案的只是一知半解,防火分区2500是指在没有喷淋的情况只能这么大,并不能以此来规定要不要喷淋。如果有喷淋,防火分区可以放大至4000
回复
yhht
2009年12月09日 13:12:56
25楼
按照汽车库规范做啊,你的那种以面积划分来设置消防设施没根据的,必须要仔细看规范!这个肯定要设置喷淋的
回复
gyj2003
2009年12月09日 13:46:39
26楼
建筑专业肯定是看错了,做了喷淋防火分区的面积可以放大,可能是误认为不放大面积可以不做喷淋了,看来做建筑的也是个新手啊。
回复
deer13
2009年12月13日 10:20:25
27楼
看这规模。。。车辆数应该不少。。。应该做自喷。。。建筑是否在瞎扯。。。?看看汽车库防火规范。。。
回复
liao79
2009年12月17日 23:39:13
28楼
我看了标题,这个想都不要想肯定要做的,还是一类建筑。
回复