3栋一类高层,底部大底盘不到1万平做车库,四个防火分区,每个不超2500平,做建筑方案的人说每个防火分区不超2500平可不做自喷(找不到相应的规定),可高规,汽车库防火规范都说的做自喷,高手指点喷淋是否得做
3栋一类高层,底部大底盘不到1万平做车库,四个防火分区,每个不超2500平,做建筑方案的人说每个防火分区不超2500平可不做自喷(找不到相应的规定),可高规,汽车库防火规范都说的做自喷,高手指点喷淋是否得做
2楼
不用考虑,肯定要做自动喷淋,,,,
回复
3楼
做不做喷淋,以规范为依据,!!
回复
4楼
一般都做喷淋的 要不着火了怎么办?
回复
5楼
汽车库超10辆车就要做了吧:)
回复
6楼
按照汽车库规范做啊,你的那种以面积划分来设置消防设施没根据的,必须要仔细看规范!这个肯定要设置喷淋的
回复
7楼
一类高层地下车库喷淋?
回复
8楼
这里 应该遵从车库的规范。
回复
9楼
原帖由 zhaoyin--001 于 2009-11-26 11:47 发表
3栋一类高层,底部大底盘不到1万平做车库,四个防火分区,每个不超2500平,做建筑方案的人说每个防火分区不超2500平可不做自喷(找不到相应的规定),可高规,汽车库防火规范都说的做自喷,高手指点喷淋是否得做
你看汽车库的要求
回复
10楼
这么大的地下车库怎么可能不做喷淋呢?
7.2.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。
7.2.2 汽车库、修车库自动喷水灭火系统的危险等级可按中危险级确定。
回复
11楼
7.3.1 Ⅰ类地下汽车库、Ⅰ类修车库宜设置泡沫喷淋灭火系统。
回复