这个联排商铺需要做消火栓吗?
zyliu81
zyliu81 Lv.3
2009年11月11日 14:23:45
只看楼主

二层商铺,联排布置,每家面积小于200平米,宽6m,总长200m,建筑高度6.4m。需要设置消火栓吗?[ 本帖最后由 zyliu81 于 2009-11-11 15:58 编辑 ]

二层商铺,联排布置,每家面积小于200平米,宽6m,总长200m,建筑高度6.4m。需要设置消火栓吗?

[ 本帖最后由 zyliu81 于 2009-11-11 15:58 编辑 ]
免费打赏
lyp520fun078907
2009年11月18日 17:06:48
12楼
商铺体积大5000立方米,就要做消火栓
回复
zz2578
2009年11月18日 19:40:07
13楼
设在室外,不用每户一个,我见过设在室外的,每户备水带水枪就行了,200多米,要不到太多栓
回复
lfg0007
2009年11月18日 23:35:16
14楼
如是防火墙分隔,不需要做,如果户与户之间互相连通,则应该做。
回复
bxs723
2009年11月19日 12:29:32
15楼
5楼的,你怎么这么有才呢!!!
回复
hunian0127
2009年11月19日 17:12:12
16楼
我觉得这种情况每格几个商铺设室外消火栓就可以了。
回复
zyliu81
2009年11月20日 09:15:59
17楼
这栋楼是二层的,如果消火栓箱隔一段距离设在外墙上箱门朝外开的话,一层可以保护到,但是二层就保护不到了。而且根据规范8.4.3.1,一层设,层层设。

[ 本帖最后由 zyliu81 于 2009-11-20 09:20 编辑 ]
回复
xwjie
2009年11月23日 16:46:25
18楼
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:

1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。

8.3.2 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,宜设置室内消火栓。

8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

8.3.4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3 的其它建筑可不设置室内消火栓。
回复
liuchengyongsx
2009年11月23日 20:08:13
19楼
小区临街商铺里面的消火栓 一般都是要做的 一般有两种做法 一种是室外 设 按要求
二种 是 没个都要做 上下层都要做
回复
kongjuan1983
2009年11月25日 16:59:26
20楼
防火规范8.3.1款第2条,体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼与后面的展览建筑、商店等是并列关系,不是附属关系,这样说体积大于5000m3的商店是应该设消火栓的。
回复
li198606li
2009年11月25日 17:14:06
21楼
设啊 设在室外 类似的我作过 也见别人作过 都是设在室外