这个联排商铺需要做消火栓吗?
zyliu81
zyliu81 Lv.3
2009年11月11日 14:23:45
只看楼主

二层商铺,联排布置,每家面积小于200平米,宽6m,总长200m,建筑高度6.4m。需要设置消火栓吗?[ 本帖最后由 zyliu81 于 2009-11-11 15:58 编辑 ]

二层商铺,联排布置,每家面积小于200平米,宽6m,总长200m,建筑高度6.4m。需要设置消火栓吗?

[ 本帖最后由 zyliu81 于 2009-11-11 15:58 编辑 ]
免费打赏
wushengying1985
2009年11月27日 09:31:33
22楼
23# 您好!若问一句,室外怎么设啊?是挂在外墙面上嘛?
回复
葱爆羊肉
2009年11月27日 11:39:45
23楼
感觉还是设好,按规范每层都设好点
回复
shi-tou
2009年11月27日 17:54:12
24楼
小区临街商铺里面的消火栓 一般都是要做的 一般有两种做法 一种是室外 设 按要求
二种 是 没个都要做 上下层都要做
回复
honner
2009年12月10日 17:57:52
25楼

我也是这样处理的。要不小的隔间装的就太多了,而且每户装还有一个问题,就是比如晚上那个门锁住的时候怎么处理?
回复
xia510231
2009年12月10日 19:08:24
26楼
其实有很多小地方还是没有做,都去走后门去了,然后一样的全部过关。
回复
zpzjt
2009年12月11日 10:08:56
27楼
做,商铺体积大5000立方米,就要做消火栓了!!
回复
刘子寒
2013年12月09日 14:59:51
28楼
路过来学习的。