二层商铺,联排布置,每家面积小于200平米,宽6m,总长200m,建筑高度6.4m。需要设置消火栓吗?[ 本帖最后由 zyliu81 于 2009-11-11 15:58 编辑 ]
二层商铺,联排布置,每家面积小于200平米,宽6m,总长200m,建筑高度6.4m。需要设置消火栓吗?
[
本帖最后由 zyliu81 于 2009-11-11 15:58 编辑 ]
2楼
做,商铺体积大5000立方米,就要做消火栓了!!
回复
3楼
根据防火规范8.3.1款第2条,体积大于5000m3的车站、码头、机场的商店等附属设施应该做消火栓。而这个联排商铺是一个规划新村的村边的联排商店,是否用防火规范8.3.1款第4条解释更合适?
回复
4楼
欢迎大家积极讨论和发言啊,顶上去
回复
5楼
请大家多多讨论啊,呵呵
[
本帖最后由 zyliu81 于 2009-11-20 09:23 编辑 ]
回复
6楼
我觉得出于谨慎考虑 应根据规范8.3.1款第2条设置消火栓
回复
7楼
需要,防火规范规定大于5000立方米的商业建筑,应设置消火栓,如大于10个消火栓且消防给水应成环状
回复
8楼
由于这个楼是乡村商铺,甲方不让上消火栓,但是根据规范要求,最后我的做法是:做消火栓,但是每个商铺内每层仅设一个(每个商铺面积很小,每层不到50m2)
回复
9楼
个人觉得按照规范8.3.1的第一条比较适合~~~
回复
10楼
用不上每层都设一个吧?
回复
11楼
我们这儿地方审图要设 住宅下的网点每间小于200平方都要设!