连续梁该不该调幅?
whupeople
whupeople Lv.4
2009年11月09日 14:28:46
只看楼主

按照混凝土规范第5.3.1条上的说法:房屋建筑中的钢筋混凝土连续梁和连续单向板,宜采用考虑塑性内力重分布的分析方法,其内力值可由弯矩调幅法确定。 框架、框架-剪力墙结构以及双向板等,经过弹性分析求得内力后,也可对支座或节点弯矩进行调幅,并确定相应的跨中弯矩。不过高规上只提到框架梁 5.2.3 在竖向荷载作用下,可考虑框架梁端塑性变形内力重分布对梁端负弯矩乘以调幅系数进行调幅,并应符合下列规定:

1 装配整体式框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.7~0.8;现浇框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.8~0.9;
2 框架梁端负弯矩调幅后,梁跨中弯矩应按平衡条件相应增大;
3 应先对竖向荷载作用下框架梁的弯矩进行调幅,再与水平作用产生的框架梁弯矩进行组合;
4 截面设计时,框架梁跨中截面正弯矩设计值不应小于竖向荷载作用下按简支梁计算的跨中弯矩设计值的50%。

到底连续梁该不该调幅呢?而且SATWE里面次梁也是不调幅的。我现在的看法就是框架梁就是主梁,连续梁就是次梁,不知道对不对。
免费打赏
lsmqhln
2015年01月05日 09:57:33
22楼


计算机程序是死的,它没有办法区别对待,是只有一律采用一个办法,这就是不管什么情况,统统按一个系数来调幅,

回复
赵菲66
2018年05月11日 14:30:25
23楼

个人感觉可以调幅,类似于楼板计算中的塑性算法。但是次梁调幅的意义大小需要根据主梁对次梁的约束程度来判断,如果主梁截面刚度较大,而次梁截面刚度较小,形成了次梁类似于两端固结的梁,次梁负筋和底筋相差不大,甚至大于底筋很多(接近于2倍关系),这个时候调幅可以使梁底梁面配筋比较均匀,便于钢筋排布,调幅的意义就比较大了。