连续梁该不该调幅?
whupeople
whupeople Lv.4
2009年11月09日 14:28:46
只看楼主

按照混凝土规范第5.3.1条上的说法:房屋建筑中的钢筋混凝土连续梁和连续单向板,宜采用考虑塑性内力重分布的分析方法,其内力值可由弯矩调幅法确定。 框架、框架-剪力墙结构以及双向板等,经过弹性分析求得内力后,也可对支座或节点弯矩进行调幅,并确定相应的跨中弯矩。不过高规上只提到框架梁 5.2.3 在竖向荷载作用下,可考虑框架梁端塑性变形内力重分布对梁端负弯矩乘以调幅系数进行调幅,并应符合下列规定:

1 装配整体式框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.7~0.8;现浇框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.8~0.9;
2 框架梁端负弯矩调幅后,梁跨中弯矩应按平衡条件相应增大;
3 应先对竖向荷载作用下框架梁的弯矩进行调幅,再与水平作用产生的框架梁弯矩进行组合;
4 截面设计时,框架梁跨中截面正弯矩设计值不应小于竖向荷载作用下按简支梁计算的跨中弯矩设计值的50%。

到底连续梁该不该调幅呢?而且SATWE里面次梁也是不调幅的。我现在的看法就是框架梁就是主梁,连续梁就是次梁,不知道对不对。
免费打赏
m20012009
2010年03月18日 08:31:38
12楼
关于多跨梁(包括框架梁、一般连续梁)是否要调幅的问题,这是个人为的因素。要不要调幅,主要看你是否需要对支座弯矩调减、跨中弯矩调增,使整个梁的配筋趋于均匀。对于一般连续梁,其受力如不大,支座配筋不很大(密),就没必要设调幅。
回复
hotzzl630
2010年03月18日 09:54:26
13楼
合理的调幅可以更经济,方便,并在罕遇地震力下形成塑性铰机制,增加结构延性,对抗倒极为有利。但具体调幅程度要根据结构体系的实际情况,
回复
oasishw
2010年03月18日 17:07:29
14楼
恩,对头就是~PKPM还是不可信
回复
guozfh
2010年03月18日 18:21:28
15楼
1楼:晚上好! 可以调幅,不过我觉的你被框架梁和连续梁这两个概念搞晕了,框架梁和连续梁是从不同的角度定义的,框架梁是从结构类型来定义的,连续梁是从构件类型来定义的,框架梁可以是连续梁的一种,连续梁可以是框架主梁或次梁,不要混为一谈。
回复
whjsun
2010年04月10日 13:54:14
16楼
应该调幅
回复
liufengivy
2015年01月04日 16:32:38
17楼
个人感觉可以调幅,类似于楼板计算中的塑性算法。但是次梁调幅的意义大小需要根据主梁对次梁的约束程度来判断,如果主梁截面刚度较大,而次梁截面刚度较小,形成了次梁类似于两端固结的梁,次梁负筋和底筋相差不大,甚至大于底筋很多(接近于2倍关系),这个时候调幅可以使梁底梁面配筋比较均匀,便于钢筋排布,调幅的意义就比较大了。
回复
lsmqhln
2015年01月05日 09:34:46
18楼

关于梁(板)的负弯矩的调幅问题,(是在结构内力计算完成以后,在给构件配筋之前,将梁的负弯矩减少,相应将正弯矩加大,再据此给构件配筋)。

要想一想,为什么要给梁调幅呢,为什么?为什么不就按计算的内力来给梁配筋呢?


回复
lsmqhln
2015年01月05日 09:41:46
19楼
《高规》第5.2.3条的条文说明有,就是为了框架梁端负弯矩往往较大,配筋困难,不便于施工和保证施工质量。才进行梁端的负弯矩调幅。


回复
lsmqhln
2015年01月05日 09:45:15
20楼


完全就是为了施工,施工!
与结构设计毫无关系,所以,与框架梁、连续梁等等概念毫无关系。


回复
lsmqhln
2015年01月05日 09:53:28
21楼


框架梁、连续梁的负弯矩调幅后,它的内力已经和原始计算的弹性内力不同了。反过来,原始计算的位移在构件已经不是弹性状态而是弹塑性状态的情况下,也已经不对了,不是原有的计算值了。

所以,能够不调幅,就尽量不要调幅。以保证计算的一致性。不管是框架梁还是连续梁。










回复

相关推荐