1.边跨直线段、合龙段施工 1.1 **特大桥边跨直线段、合拢段工程结构设计概况 **特大桥边跨直线段理论长5m、合拢段长2m,梁高4m,顶板厚28cm,底板厚32cm,腹板厚45cm,梁端设置厚1.6m的横隔板,隔板设有人洞,具体情况见下图所示: 图1-1、乌江特大桥边跨直线段、合拢段构造图 1.2 施工方案一(适用于左幅11#、右幅7#、10#墩)
1.边跨直线段、合龙段施工
1.1 **特大桥边跨直线段、合拢段工程结构设计概况
1.2 施工方案一(适用于左幅11#、右幅7#、10#墩)
1.2.1 边跨直线段施工
边跨直线段通过三角架及型钢搭设钢平台施工,边直线段外悬段长为2.38m。过渡墩盖梁及墩身预先埋设钢板、精轧螺纹筋等焊接安装三角托架施工,三角架顺桥向长为2.9m,高3.11m,三角架上下根部焊接三角筋板加强。在三角架上按施工方案设计图所示位置铺设三根I56a工字钢(或II32、I36工字钢)作为横梁(长度不小于11m,受压位置必须加焊筋板加强),在横梁上铺设][12双槽钢作为底模纵梁(纵梁必须选择完整无割损的][12双槽钢,若有焊接接头等则必须保证焊接质量达到原材同等强度方才使用),底模纵梁横向中对中间距为31cm,腹板位置加密至15cm,底模面板使用大块钢模,底模横梁两侧如图各铺设两根I32工字钢或H30型钢作为侧模桁架底部纵梁。边跨直线段的内模系统由钢管支架及竹胶板、方木组成,内模竖向支撑钢管间距不得大于90cm,并加设水平纵、横杆连接,步距为120cm,分布方木中对中间距为30cm,面板使用1.8*0.9m竹胶板,绑扎完梁体钢筋后进行混凝土浇筑施工。
图1-3、边跨合拢段施工方案横端面图
2 .中跨合龙段施工
2.1 乌江特大桥中跨合龙段工程结构
2.2 施工方案
3.预压施工
预压施工利用在地面上浇筑地梁,并按实际施工情况对称预埋三角架并利用千斤顶施加荷载模拟三角架在墩柱上施工的受力情况。检验三角架在110%荷载作用下,是否能满足施工时的受力要求。模拟方案中用的三角架即施工所用三角架,两个三角架如图对称布置。在三角架上布置3台千斤顶穿入精轧螺纹钢加载模拟三角架承受其上三道横梁传递下来的施工荷载,三角架与地梁的连接与施工中的方式一致。
图3-1、预压施工方案图
4.合拢段施工温度与平、立面位置监控、保障措施
4.1 温度监控及保障措施
合龙段施工前48小时将量程为-20℃~100℃的温度计安装在桥面派人每2~3小时测量一次并进行记录,以观察桥面位置温度变化情况,设计图纸要求合龙段施工温度应控制在15℃~20℃之间,合拢段施工当日需温度适宜且无风。若合龙时现场温度与设计要求偏差较大应及时与设计、线形监控单位沟通是否影响结构或改日合拢(现根据工期推算预计4、5月份合拢,根据以往思南县当地温度的情况预计应符合设计要求)。
4.2 平、立面位置监控及保障措施
合龙段施工前48小时安排人员对全桥线形、桥面标高每2~3小时通测一次并记录,以观察桥面位置温度变化情况,为合龙段施工提供立模标高的基础数据,并及时将数据反馈给线形监控单位更具线形监控指令调整合龙段底、外模的立模标高。
相关资料推荐:
宽桥连续梁合龙段施工方案
https://ziliao.co188.com/d62790040.html
知识点:连续梁直线段、合龙段施工及合龙段温度与平、立面位置监控、保障措施