地下车库筏板可以不双层双向配筋不有这方面经验的兄弟给个答案啊

地下车库筏板可以不双层双向配筋不有这方面经验的兄弟给个答案啊
免费打赏
neverbw
2009年12月15日 23:19:08
2楼
看筏板厚度吧 大于300都要双层双向吧
回复
beforedawno
2009年12月16日 08:29:24
3楼
跟厚度有关系吗?好像都要双层双向吧~~只不过拉通筋可以按最小配筋率就OK了
回复
rainghost
2009年12月23日 10:41:04
4楼
《高层建筑混凝土结构技术规程》12.2.4条要求,筏板配筋采用双层双向钢筋网片配置在板的顶面和底面。《建筑地基基础设计规范》8.4.11条也说,按基底反力直线分布计算的梁板式筏板基础,底部钢筋应有1/2~1/3的钢筋贯通全跨,顶部钢筋按计算配筋全部连通。
所以觉得筏板还是不要采用分离式配筋,双层双向的好。
回复
boliwutoubang
2009年12月30日 17:28:16
5楼
应该是双层双向
回复
wuwenchun168
2009年12月30日 22:47:28
6楼
还是要双层双向~
回复
k-xin-g
2011年04月08日 11:06:43
7楼
要满足防水要求,裂缝宽度<0.2mm,配筋需要双层双向。