2楼
有规范的吧,车库设自喷跟地上地下没关系
回复
3楼
在车库防火分类中,小于等于50辆的汽车库是属于四类的。而应设自喷的是一,二,三类的地上汽车库,还有停车数超过10辆的地下汽车库。半地下车库如何理解?
回复
4楼
我们是按地下考虑的.
回复
5楼
按地下考虑的
回复
6楼
保守点,还是按地下车库考虑把
回复
7楼
对 按地下考虑啊!
回复
8楼
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库
或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统你这种情况可以不设,
回复
9楼
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库
或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统你这种情况可以不设,
回复
10楼
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。
半地下汽车库如果疏散困难的应按地下车库考虑。
回复
11楼
最好是设,保险点。不过私下认为如果半地下室顶板高出室外地面超出1.5M的,可以不设了。
回复