半地下车库20辆车设不设自喷?没有规范!!!
mayong
mayong Lv.4
2005年06月23日 16:32:51
只看楼主

半地下车库20辆车设不设自喷?没有规范!!!

半地下车库20辆车设不设自喷?没有规范!!!
免费打赏
房瓦匠
2005年06月23日 16:41:59
2楼
有规范的吧,车库设自喷跟地上地下没关系
回复
cmercury
2005年06月23日 17:26:53
3楼
在车库防火分类中,小于等于50辆的汽车库是属于四类的。而应设自喷的是一,二,三类的地上汽车库,还有停车数超过10辆的地下汽车库。半地下车库如何理解?
回复
muojinru
2005年06月23日 23:08:08
4楼
我们是按地下考虑的.
回复
wangganghand
2005年06月24日 08:18:18
5楼
按地下考虑的
回复
little_strong
2005年06月26日 23:05:18
6楼
保守点,还是按地下车库考虑把
回复
wx8001
2005年06月27日 09:40:45
7楼
对 按地下考虑啊!
回复
zengchuanfei
2005年06月27日 10:20:47
8楼
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库
或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统你这种情况可以不设,
回复
zengchuanfei
2005年06月27日 10:22:34
9楼
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库
或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统你这种情况可以不设,
回复
伯大哥
2005年06月27日 10:36:04
10楼
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。
半地下汽车库如果疏散困难的应按地下车库考虑。
回复
lxde123456789
2005年07月01日 23:56:18
11楼
最好是设,保险点。不过私下认为如果半地下室顶板高出室外地面超出1.5M的,可以不设了。