问题1:空调系统采用气压罐定压补水,如何确定水泵的工作启停压力点?气压罐启停压力是什么?
2:管道上的电磁阀当系统压力达到多少输出动作信号泄压?
3:安全阀设置多大压控制起跳?
4:系统供回的压差为多少为平衡,是否为水泵出口压力-系统内阻力损失,安装在分集水器之间的压差控制器设置何值控制供回压差为宜?
:victory: 菜鸟问题很多,请高手指教一下,希望大家共同探讨。谢谢:loveliness: :loveliness:
[
本帖最后由 lostmission 于 2009-11-4 19:43 编辑 ]
2楼
没人回么晕...:( :(
回复
3楼
先声明我也是菜鸟,而且是菜菜鸟!!!
1:空调系统采用气压罐定压补水,如何确定水泵的工作启停压力点?气压罐启停压力是什么?
答:图上不都写明了,还问什么?再不明白看设计说明,看自控图纸。
2:管道上的电磁阀当系统压力达到多少输出动作信号泄压?
答:看楼宇自控工作站中电磁阀启停设定参数。
3:安全阀设置多大压控制起跳?
答:爬上去看安全阀标牌。
4:系统供回的压差为多少为平衡,是否为水泵出口压力-系统内阻力损失,安装在分集水器之间的压差控制器设置何值控制供回压差为宜?
答:
http://bbs.co188.com/content/0_163310_1.html空调冷冻水系统压差调节阀的如何计算?
给个链接向神一样的三哥学习一下。
答:
回复
4楼
我是想学习一下啊
回复
5楼
说起来比较复杂,要打很多字,推荐点资料,有例题可以自己看,北京院的设备专业技术措施 附录F 例题
还有05K210 采暖空调循环水系统定压
看你这部分系统图,提醒你个问题,罐前的那个阀门不要设置,要是设置了必须注明此阀门常开。起停压力是指泵的起停不是罐的起停
回复
6楼
采用高位膨胀水箱补水吧,那样更稳定。
回复
7楼
对啊,采用高位膨胀水箱补水吧,液位开关控制补水泵的启停。很多工程都这样做的
回复
8楼
需要这个东西啊!地源热泵在平时涉及的太少了,一下子就慌了!
临时抱下佛脚了
回复
9楼
高位水箱比定压罐稳定
如果市政压力不足给供给系统最高点位置,那么高位水箱也可以采用补水泵增压补水。补水泵的起停可以由高位水箱内的液位开关控制。
回复
10楼
谈谈定压的个人意见,首先那个图纸好像有些不大对,貌似开式系统,如果是开式系统是不需要定压的。如果是闭式系统,定压在水泵吸入口,气泵压力应大于系统最高点静压0.05MPa,以此类推每增加0.02MPa就是停泵压力,泄水电磁阀开启压力,安全阀起跳压力。
回复
11楼
楼主让传的图貌似供应生活用水的图(变频定压给水)。