框架结构侧向刚度比不满足如何处理?
chenyisong024
2009年10月28日 09:28:37
只看楼主

一、二层侧向刚度比值(X向0.45,Y向0.46)<0.6该如何处理呢?希望高手能够帮我指导一下,谢谢了

一、二层侧向刚度比值(X向0.45,Y向0.46)<0.6该如何处理呢?希望高手能够帮我指导一下,谢谢了
免费打赏
hkhtyy
2009年10月28日 10:08:35
2楼
首先你提的0.6是什么意思?
我记得侧向刚度0.6的限值只有在高规附录E中的高位转换时才有的概念
如果你只是一般的框架结构,满足的应该是高规4.4.2条
要解决这侧向刚度的问题,一个是减小层高,再要么就增加剪力墙柱子

我比较脸盲:高规有4.4.2么??高规有4.4.2么???

回复
教父
2009年10月28日 20:16:22
3楼
增加下层刚度或减小上层刚度即可,多层框架至少控制0.7
回复
llmmff3636451
2013年10月20日 21:52:54
4楼
学习了 呵呵
回复
朝仓丨灬七濑
2013年10月21日 09:00:34
5楼
学习了 ~
回复
风样的感觉
2013年11月10日 17:46:27
6楼
shihuangzi 发表于 2009-10-28 20:16 增加下层刚度或减小上层刚度即可,多层框架至少控制0.7请问下,在不变柱子或剪力墙的条件下,如何增加下部刚度减小上部刚度?
回复
dxc3321567
2013年11月11日 12:12:03
7楼
xi11wang11 发表于 2013-11-10 17:46 请问下,在不变柱子或剪力墙的条件下,如何增加下部刚度减小上部刚度?你可是试一下能不能减小层高。或者提高一下混凝土等级。
回复
klpjurendao
2013年11月11日 13:05:32
8楼
要满足抗侧刚度的要求,可以通过加长柱子截面横向尺寸、增加柱子、减小层高的形式来实现
回复
happy杨
2017年04月08日 19:16:42
9楼
不是吧 我感觉应该增加层高
回复
xue以致用
2019年07月25日 17:23:41
10楼

钢结构的话可以尝试加斜撑