在一多层四层厂房内,按建筑防火设计规范,室内消火栓用水量10L/S,两只水枪。因设计考虑到厂房每层空间有限,能否用每根消防竖管每层能在同一消火栓箱内,布置两个消火栓;两只水枪。(栓的保护半径都均34能保证)
在一多层四层厂房内,按建筑防火设计规范,室内消火栓用水量10L/S,两只水枪。因设计考虑到厂房每层空间有限,能否用每根消防竖管每层能在同一消火栓箱内,布置两个消火栓;两只水枪。
(栓的保护半径都均34能保证)
2楼
做双出口消火栓?好象不行。
回复
3楼
一般是不允许双出口替代两股水柱,你这个情况可以。
我以前设计也这样做过,消防审查没通过,你可以在中间的位置增加立管,保证一层三支水枪
回复
4楼
我有点不明白,楼主是不是只设了一跟立管?
楼上人是不是说设两跟立管,一根设单出口,一根设双出口啊?
那么设双出口的那根设为单出口也同样满足消防用水量啊,为什么还要用双出口呢?
收到请回答?
回复
5楼
不要这样做吧,至少不是规范的做法,消防审查应该很难通过。
楼下的,我们是两只大夜猫啊。
回复
6楼
同意,楼上也是夜猫子哈。
回复
7楼
规范也未说:每根消防竖管在每层时,必须只设一个消火栓。当然消防审查时是否能通过,还未知?
回复
8楼
2根立管,每根立管每层接一个单口消火栓
回复
9楼
2根立管,每根立管每层接一个单口消火栓
回复
10楼
同意楼上,但只用一个箱子,如箱子附近着火取水困难。
回复