12楼
7米/秒是一个考虑了舒适性的值,实际当中也可以适当取大一点。陆耀庆手册上说的,呵呵
回复
13楼
加压送风口的风速不大于7m/s,余压值:防烟楼梯间为40pa~
50pa 前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层为25pa~30pa,排烟
口的风速不大于10m/s。
回复
14楼
离疏散门远的可以离地300-500左右就可以,离门近的,容易短路,设置在门上方,形成空气幕
回复
15楼
我一般风速取在5m/s左右。安装高度没有要求一般离地500mm。设置在门上方,形成空气幕,好象比较难设吧?
回复
16楼
回复
17楼
回复
18楼
加压送风口建议安装高度不小于0.9米,这样避免低窗台要加装护栏措施(铝合金百叶窗不起护栏作用);有条件最好高度大于2米,避免风压把老人、儿童、残疾人等弱者吹倒。
回复
19楼
楼梯间安装高度没说明,从结构及安全角度而言,装在上面较好,因为楼梯是整个连通的,装在那里都差不多;风速不大于7m/s,但当为这个数值的时候,其阻力损失过大,具体要看系统阻力了
回复
20楼
国内设计按照规范要求不大于7米,但是新加坡的设计通常考虑的4米,原因是如果大了就影响开门,有些女孩比较瘦,难以打开。安装高度离地300~600mm都可以
回复
21楼
这些数值都是在哪查的啊
回复