楼梯间加压送风口风口安装高度及风速是多少啊?
furunian
furunian Lv.3
2009年10月23日 18:05:33
来自于通风排烟
只看楼主

楼梯间加压送风口风口安装高度及风速是多少啊?

楼梯间加压送风口风口安装高度及风速是多少啊?
免费打赏
toplhc
2009年10月25日 11:12:22
2楼
风速不超过7m/s,当然也不绝对,尽量满足

高度方面,规范没有要求
回复
achun0110
2009年10月25日 22:36:13
3楼
不超过7米每秒,但是一般按70%考虑,风速取在5m/s左右。
回复
j04150124
2009年10月25日 23:57:27
4楼
风速不大于7M/S就行 有没有考虑有效面积关系不大 有时候条件限制不考虑有限面积也是可以的 安装高度一般离地300~400mm
回复
cqwwf
2009年10月28日 17:29:36
5楼
风速不大于7M/S就行 安装高度没有要求一般离地600mm
回复
furunian
2009年10月28日 20:24:24
6楼
前室的也是一样的吗?
回复
cqwwf
2009年12月09日 16:48:41
7楼
不超过7米每秒,但是一般按70%考虑,风速取在5m/s左右。安装高度没有要求一般离地600mm
回复
waj
2009年12月11日 09:53:41
8楼
安装高度一般是两个区间都行,低区0。3~1米;高区大于2米。
回复
zhangling72
2009年12月11日 22:34:07
9楼
我认为加压风口最好放在下方且正对疏散门口,因为这样可以保证在疏散口打开时直吹疏散口防止烟气的侵入,这正是加压送风的目地所在,不知谁对此有疑议,可以讨论下
回复
zhangling72
2009年12月11日 22:36:45
10楼
今年刚出的人防规范对于避难前室的加压送风要求设在门的上方形成空气幕,我觉得这样做很好,因为正压送风的目地也是防止烟气从这个位置的侵入
回复
wlwx_0
2009年12月14日 09:34:03
11楼
我是尽量不对着门,觉得对着门不好,
其实规范上并没有规定。
回复

相关推荐

APP内打开