请问S9-630KVA 10/0.4KV的变压器铭牌上写着低压额定电流为900A,请问老师们,这个电流是指线电流还是相电流,他们之间是什么关系?先谢谢了!
请问S9-630KVA 10/0.4KV的变压器铭牌上写着低压额定电流为900A,请问老师们,这个电流是指线电流还是相电流,他们之间是什么关系?先谢谢了!
2楼
指的是线电流, 变压器低压出线的线电流.
回复
3楼
你的低压额定电流应该写909A 为相电流 相与线是根3的关系 一家之言
回复
4楼
是相电流. 低压出线的电流
回复
5楼
分析的相当好!!!:victory: :victory:
回复
6楼
谁能给个权威答案啊!到底是相电流还是线电流啊?谢谢了。
回复
7楼
谁能给我准确答案啊?我晕了啊?
回复
8楼
为什么有人说相电流,有人说是线电流,,请问谁能给我个正确答案啊?
回复
9楼
回復4#
"是相电流. 低压出线的电流"
您說的有些語病~
一般變壓器有接法不同!
然而出綫之電流一律為
三相中每相的綫電流
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
國際上一般變壓器廠商標示為
三相額定負載
滿載綫電壓
(國內大部份標示空載綫電壓
江蘇有些地方則是滿載綫電壓)
滿載綫電流
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
相電流跟綫電流的關係是視
變壓器接綫方式而有所不同~
三角接時綫電流等於根方3倍的相電流
星接時綫電流等於相電流
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
10楼
“一般變壓器有接法不同!
然而出綫之電流一律為
三相中每相的綫電流!”
不是很理解,变压器三相的输出电流为线电流?
回复
11楼
這是電學基本定義:
(國際上都是, 國內我想亦是如此~
如有不同請糾正)
變壓器內部的綫圈繞組流經之電流為相電流(phase current)~
變壓器引出至外部導體的電流為綫電流(line current)~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
有很多電學基本定義在國外引進時~
翻譯人員直接依照字面翻譯~
使得后人會誤解!!!
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复