地下一层泵房,横墙间距16.8米,跨度7.2米,中间无内墙,泵房底标高-3.000米,地上5.4米,正负0.000处无楼板,无地下水,纵墙每隔4.2米设置构造柱,墙体用用370厚烧结砖可以么?墙体土压力是静止土压力还是主动土压力?
地下一层泵房,横墙间距16.8米,跨度7.2米,中间无内墙,泵房底标高-3.000米,地上5.4米,正负0.000处无楼板,无地下水,纵墙每隔4.2米设置构造柱,墙体用用370厚烧结砖可以么?墙体土压力是静止土压力还是主动土压力?
2楼
外墙按偏心受压计算,为什么不按挡土墙计算,是不是与墙体上部的轴向力有关?
回复
3楼
外墙上部结构产生的轴力很有限,地下外墙应按挡土墙进行设计,按3.7米地下层高估算,你所采用的370砌体墙不满足挡土墙安全稳定计算,主要是砌体灰缝抗剪切强度不满足。建议你采用混凝土外墙进行设计,并按土的主动侧压力进行外墙安全性计算。
回复
4楼
砖混地下室的内力计算及截面验算只取了地下室墙体上部截面(偏心受压和局部受压),跨中最大弯矩截面(偏心受压),地下室墙体下部截面(轴心受压)这三个的最不利内力,和施工阶段的抗滑移验算,有没有谁真正计算过砖混地下室,地下一层泵房,横墙间距16.8米,跨度7.2米,中间无内墙,泵房底标高-3.000米,地上5.4米,正负0.000处无楼板,无地下水,纵墙每隔4.2米设置构造柱,墙体用用370厚烧结砖可以么?正负0.000处圈梁作为构造柱墙体的不动铰支点,