在地下室配电房剪力墙上开了1500×1000的洞,请教如何加固最合理,谢谢
在地下室配电房剪力墙上开了1500×1000的洞,请教如何加固最合理,谢谢
免费打赏
天平8220
2014年12月23日 13:59:24
12楼
小于800的小洞口没关系,大于了就要贴角钢或加暗柱了
回复
gyyy123456789
2015年03月16日 13:02:54
13楼
谢谢了,学习了
回复
gyyy123456789
2015年03月17日 09:15:59
14楼
有没有电子版的
看不清楚
回复
andyxue2014
2015年03月17日 10:50:32
15楼
非常棒,,,谢谢分享!!!
回复
yahoovladier
2015年03月24日 13:18:36
16楼
楼主要机枪学习啊。
回复
上一页
相关推荐
求助,独基加防水板,地下室剪力墙的墙下条基的荷载怎么取?
地下室设计
2015-09-07 10:00:49
求助,半地下室剪力墙兼做挡土墙合适吗?
地下室设计
2015-07-13 17:04:45
地下室底层剪力墙后浇带漏水严重,求助啊
建筑施工
2015-06-28 11:46:35
求问,地下室剪力墙加厚是否成为了短肢剪力墙?
混凝土结构
2015-05-28 23:15:57
带地下室的框架结构,地下室外墙建模用剪力墙吗?
混凝土结构
2015-05-20 10:06:27
高层剪力墙 地下室顶板有一半降板800算错层么
混凝土结构
2015-03-25 22:06:12
短柱剪力墙疑问(地下室墙变厚)
混凝土结构
2015-03-22 15:31:29
地下室周边全部设剪力墙吗?
混凝土结构
2015-01-08 17:29:05
住宅地下室穿外墙(剪力墙)的给排水管道预留刚套管还用给结构上提吗?
建筑给排水
2015-01-04 15:09:55
高层剪力墙结构地下室顶板做嵌固层时,底部加强区,约束边缘构件设置
混凝土结构
2014-12-12 18:06:49
基坑围护桩与地下室剪力墙间距70cm
建筑施工
2014-11-14 14:03:51
地下室剪力墙墙顶通长加强筋
混凝土结构
2014-10-29 10:54:32
主楼山墙处剪力墙在地下室兼做地下室外墙,配筋如何考虑!
混凝土结构
2014-10-27 21:08:27
地下室剪力墙预留洞小了怎么办
给排水工程施工
2014-09-15 15:21:15
某地二十四层(带地下室)剪力墙结构住宅结构施工图
结构施工图
2014-09-15 10:00:49
某地十一层(地下室)剪力墙结构住宅结构施工图
结构施工图
2014-09-10 15:16:11
某地十六层(带地下室)剪力墙结构住宅结构施工图
结构施工图
2014-09-10 11:05:33
宜昌市十二层(带地下室)剪力墙结构住宅结构施工图
结构施工图
2014-09-10 11:04:37
某地十八层(带地下室)剪力墙住宅结构方案图
结构施工图
2014-09-05 16:50:51
某地十二层(带地下室)剪力墙结构住宅结构施工图
结构施工图
2014-09-04 08:40:23
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开