地下室剪力墙开了1500×1000的洞,如何加固最合理
zhangyuan7
zhangyuan7 Lv.2
2009年08月21日 12:11:07
只看楼主

在地下室配电房剪力墙上开了1500×1000的洞,请教如何加固最合理,谢谢

在地下室配电房剪力墙上开了1500×1000的洞,请教如何加固最合理,谢谢
免费打赏
syaxx
2009年08月21日 12:18:48
2楼
四周 钢板粘贴, 也就是镶金边
回复
syaxx
2009年08月21日 21:45:32
3楼
如下做法即可
回复
jipeipei123
2014年08月11日 09:21:03
4楼
好的谢谢你
回复
jindong526087304
2014年09月22日 10:44:51
5楼
有没有哪位大神指导下,加固措施的效果是否是按未开洞前那片墙的强度,刚度,稳定性的效果采取的?
回复
lh33336784
2014年09月22日 15:19:15
6楼
关键要看你的剪力墙是怎么样的状态?
回复
设计小兵
2014年10月09日 11:26:57
7楼
建议再多凿一点,在洞口的四周增设暗柱与梁
回复
桀烨
2014年10月09日 11:44:25
8楼
不知道能不能理解为在剪力墙上开个门洞呢?
回复
爱力特
2014年10月09日 18:03:59
9楼
在四周设置同种材料的混凝土暗梁暗柱,我认为效果更好,这样趋近于施工预留洞口的处理了
回复
kv123
2014年10月10日 08:37:44
10楼
验算承载力满足就行
回复
huanyu_830615
2014年10月10日 11:39:07
11楼
我们一般的做法也是贴角钢,这样比较方便快捷
回复