关于消火栓计算的一点建议
cailiang008
2005年06月02日 08:10:13
只看楼主

消火栓计算过于繁琐!节点设置过多,建议以每个作用消火栓口为一个节点即可!而且,计算多根立管有作用消火栓时,无法把每根消火栓联系起来计算!

消火栓计算过于繁琐!节点设置过多,建议以每个作用消火栓口为一个节点即可!
而且,计算多根立管有作用消火栓时,无法把每根消火栓联系起来计算!
cailiang008
2005年06月03日 18:43:47
12楼
噢 对了! 谢谢哦

飞扬, 谢谢对我百问不烦! :)

做个朋友好吗? QQ 33518885 蔡亮
回复
请勿飞扬
2005年06月04日 08:15:39
13楼
很高兴与每个设计师交朋友。
不过我从不QQ的,
010-68910932-33
sr@tangent.com.cn

好像现在有减压消火栓。
回复
cailiang008
2005年06月04日 18:50:01
14楼
对,有稳压消火栓的
回复
wwwggg7758521
2005年06月15日 11:21:21
15楼
问下作业消火栓怎么选啊~是不是就是最不利消火栓~~还是一定作用范围内的消火栓~请高手指点一下,还有标注管径是不是连接管也得标~系统怎么默认的是25的~?
回复
qie3519
2005年06月15日 17:22:45
16楼
按照最不利消火栓选,那不论哪一点发生火灾,都能够保证压力足够;消火栓计算是唯一一个需要先标管径的计算,在这里,您可以用[管径标注]中的多选标注,再选定或输入管径值(支管65~70,立管及干管100或以上),框选要标的管线即可快速完成这一过程。
回复
wwwggg7758521
2005年08月20日 10:27:50
17楼

我看到3楼的计算原理图上好象作业消火栓是3个~是怎么理解的~
谢谢啊
回复
请勿飞扬
2005年08月20日 23:16:00
18楼
这3个消火栓仅仅是举一个例子,是指火灾时,他们出水时的水力情况,一般计算的时候选择最不利消火栓就可以了。
回复
zy8080zy
2005年12月11日 10:27:30
19楼
楼主是重庆的啊??
回复
ah-wangjun
2005年12月11日 10:40:34
20楼
哪里看出楼主是重庆的呢?我觉得楼主好像是我的老乡
回复
tianyi1688@co163
2005年12月11日 12:48:35
21楼
真的是不错的,希望以后多有这些好的东西讨论,有谁有消防规范呢
回复