水泵启动后对允许吸上真空高度还有要求吗
houjiyan
houjiyan Lv.2
2009年07月13日 12:41:36
来自于水处理
只看楼主

最近设计一个泵站,启动的时候是自灌的,但运行到最后的停泵水位是低于水泵轴心的,我认为水泵是自灌的,那运行水位可以降低到轴心下的,这个和允许吸上真空高度还有关系吗?

最近设计一个泵站,启动的时候是自灌的,但运行到最后的停泵水位是低于水泵轴心的,我认为水泵是自灌的,那运行水位可以降低到轴心下的,这个和允许吸上真空高度还有关系吗?
免费打赏
lion7689
2009年09月29日 17:09:13
2楼
水泵有个必须汽蚀余量,如果必须汽蚀余量+吸上高度+0.5~1.0(安全量)小于等于10米,那么水泵就可以继续运行,只要吸上高度符合上述条件即可;如果每次都是自灌起动,那就用不着考虑停泵水位。
回复
km_zqj
2009年10月27日 22:53:18
3楼
2楼说的对,还要注意当地的大气压,我们云南通常考虑8.5m。