怎么估算一个设备房或消防控制室的配电箱容量的,是否有什么规范或资料,各位师傅们,帮帮忙!谢谢了!
怎么估算一个设备房或消防控制室的配电箱容量的,是否有什么规范或资料,各位师傅们,帮帮忙!谢谢了!
2楼
没人回答,我自个顶一下
回复
3楼
我们设计所里习惯做法是消防控制室按20kW考虑
回复
4楼
消防控制室20KW,太高了吧,小于10KW。
回复
5楼
按建筑需要定,高层和多层的负荷应该不一样吧。
设备房又指的是什么?
回复
6楼
我指的是大型公建或者小区总控制室,是个综合的控制室,不仅含有火警系统,安防系统等等都共用
回复
7楼
设备房指是放置综合布线,有线电视,抄表系统主设备的房间,但也有放置监控设备的时候。有时我都感觉不知怎么去估算!
回复
8楼
消防控制室是必须独立设置的,不能混用,共用
容量选择我想最多10KW,如果要扣容量,我就给5KW的
民用建筑算上空调容量,照明容量,插座容量和设备使用容量,一般不会超过10KW的
回复
9楼
是根据经验吧
回复
10楼
哪条规范说不能混用了?火警规范、防火规范可都没说,而且技术措施上也说可以合用嘛!
回复
11楼
根据高规,消控室的供电应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
如何混用?
我们一般也是按10KW容量预留的,能满足使用要求了。
回复