暗装的消火栓箱距地多少?
guozhuan
guozhuan Lv.2
2005年05月21日 22:59:21
来自于企业招聘
只看楼主

请问嵌墙安装的消火栓箱箱底距地多少啊?谢谢!

请问嵌墙安装的消火栓箱箱底距地多少啊?谢谢!
免费打赏
qyongyu
2005年05月22日 00:17:01
2楼
箱式消火栓无论何种安装方式,均应符合下列规定:
1、拴口应朝外,并不应安装在门轴侧。
2、拴口中心离地面为1.1M,允许偏差为+/-20mm。
3、阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差为+/-5mm。
4、消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。
回复
cjx262
2005年05月22日 17:17:32
3楼
楼上说的这些数据都是在规范上看到的吗?明装消防栓和暗装的有什么区别吗?
回复
qyongyu
2005年05月22日 23:46:49
4楼
明装消防栓和暗装消防栓没有区别。详见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
回复
歌者
2005年05月24日 07:43:58
5楼
看看消火栓安装图集 上面很详细 04S202
回复
lso
2006年04月02日 08:48:01
6楼
消防栓阀门手柄安装在侧面可以吗?
回复
suntuolin
2006年04月06日 11:58:36
7楼
消防箱的距离没有明确的要求,但是在整个的建筑内标高要一致。
回复
345chensu
2006年04月09日 15:12:27
8楼
查看下暗装消火栓标准图再联系联系实际就可以定位置了
回复
果汁
2006年04月10日 09:00:07
9楼
消火栓箱底距离地面高度还是要看你选择的是什么型号的箱子,如果是落地的就是为零了。
只要保证栓口高度就可以。
回复
长门
2006年04月10日 16:52:59
10楼
得看你选用的是什么样子的,是带灭火器的那种还是不带的?
不管是哪中,栓口距该层地面都为1.1m,只要把握住这个大原则旧不会有什么问题
一般带灭火器的箱体大,箱底距地面一般10-20cm较好,考虑踢脚线一般都为10cm左右.
回复
yangjiajunzi1
2006年08月03日 21:46:06
11楼


我同意这种说法,规范也是这样说的,明装暗装都一样!
回复

相关推荐