请问,有一热水锅炉,130-70度,热水集箱出口标高31.6米,热水进距离锅炉100米处的换热站。其热水循环泵与补水泵扬程应为多少?
请问,有一热水锅炉,130-70度,热水集箱出口标高31.6米,热水进距离锅炉100米处的换热站。
其热水循环泵与补水泵扬程应为多少?
2楼
高位水箱定压,补水泵扬程高于水箱就可以了,选35米吧,至于循环泵扬程要看热负荷、管径一起来确定。
具体流程
先计算换热站热负荷Q,——通过Q计算流量G,——选取管径D,——根据G、D查表获得比摩阻f,——根据f 计算沿程阻力Py,——核算出局部阻力Pj,——计算实际阻力P=Pj+Py,——循环泵扬程应略大于P即可。
我的说法比较简略,为了让你看懂,具体的还是看看《供热工程》吧
回复
3楼
哪里说的不对请大家多多指教了啊
回复
4楼
水泵的选取只靠这几项参数是没有办法准确选择的,建议仔细考虑系统后水力计算
回复
5楼
选水泵(循环水泵和补水泵)都需要详细的水力计算和确定运行水压图。
回复