吊箱围堰计算一、 基本数据1、本计算书是验算吊箱底板和侧板的面板及肋是否符合使用要求,保证侧模和底模具有足够的刚度和强度。2、承台尺寸:14.68×10.7×2.0m 承台底标高:+0.02m承台顶标高:+2.02m施工常水位:+5.5m3、吊箱整体尺寸:14.68×10.7×6.2m 吊箱顶标高:+6.0m吊箱底标高:-0.2m吊箱面板厚δ=6mm4、底模作为一个整体布设面板,面板被肋分成区格400×1600。
一、 基本数据
1、本计算书是验算吊箱底板和侧板的面板及肋是否符合使用要求,保证侧模和底模具有足够的刚度和强度。
2、承台尺寸:14.68×10.7×2.0m
承台底标高:+0.02m
承台顶标高:+2.02m
施工常水位:+5.5m
3、吊箱整体尺寸:14.68×10.7×6.2m
吊箱顶标高:+6.0m
吊箱底标高:-0.2m
吊箱面板厚δ=6mm
4、底模作为一个整体布设面板,面板被肋分成区格400×1600。
底板肋 : 大肋:[ A=32.83cm W=191.4 cm I=1913.7cm
∠75 ×8 A=11.5cm W=27.93 cm I=59.96 cm
小肋:∠75 ×8