一类高层(七层图书馆)的公共厕所排气扇(带止回阀)直接安装风井在侧墙上,没有风管,不设防火阀行不行?

一类高层(七层图书馆)的公共厕所排气扇(带止回阀)直接安装风井在侧墙上,没有风管,不设防火阀行不行?
免费打赏
toplhc
2009年05月16日 18:13:54
2楼
可以,但要采取防止回流的措施,防止回流的措施有很多种,简便易行的就是设止回阀或者换气扇自带止回
回复
lingme
2012年12月02日 16:34:22
3楼
不用设置。
《高层民用建筑设计防火规范》第8.5.5条 厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,应采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀。既然已经带止回阀,就不用装防火阀了。
回复
piao1981910
2012年12月03日 10:26:38
4楼
可以,但要采取防止回流的措施
回复
hj.01
2013年07月03日 10:14:33
5楼
谢谢大侠们了,正纠结于这个问题
回复
morning502
2013年07月24日 15:19:02
6楼
可以,但要采取防止回流的措施